應急燈內部有兩套供電系統,一套是內部的電瓶給照明燈供電,一套是外接電源給照明燈供電同時給電瓶充電,另外有電源轉換機構,當外接電源斷開(停電)的時候,線路會切換到電瓶供電的方式。這樣可以在應急燈電源斷開的時候應急燈依然會保持照明狀態。
消防應急燈原理是什么請問消防應急燈原理是什么?有沒有了解的?謝謝了~~
132****6677 | 2014-08-01 12:24:52
已有1個回答
-
141****0710
1、電池充電電路
查看全文↓ 2014-08-02 14:11:57
外電源經Q2,Q6,R8,D10對電池進行恒流充電。當有外電源供電時,充電電流經R8,D10向電池充電,且使充電指示燈D12點亮。
2、燈控制電路
由Q3,仍、Q5、Q7和鍵K,G構成,在無市電時,按一下K(開)鍵,Q5飽和導通,Q5的集電極電流通過R12使Q7維持導通;D11反向擊穿工作在穩壓狀態,Q5的集電極電壓給Q3,Q4提供偏置使其導通,點亮L1、L2。當按一下G(關)鍵時,Q7截止,撤除了Q5導通條件,燈關閉。
當有市電供電時,外電源經D

相關問題
-
答
-
答
三川牌 消防應急燈301A 65元正泰消防應急燈.照明燈.NEY-215 200元3C認證★消防應急燈QL-930 70元
-
答
應急照明用的燈具的總稱。消防應急照明系統主要包括事故應急照明、應急出口標志及指示燈,是在發生火災時正常照明電源切斷后,引導被困人員疏散或展開滅火救援行動而設置的。但在日常的檢查中發現,單位在消防應急燈具的選型、安裝和使用過程中存在著許多問題。應此,合理選擇應急照明系統供電控制方式、接線方式,做好日常維護工作,直接影響到消防應急照明系統作用的發揮。這種燈具是由應急電源供電的,供必要處所應急照明用的燈具。各種公共場所隨處可見,必要時,它可是我們通往安全的指示牌。對應急燈你了解多少呢。你知道應急燈品牌、應急燈的
-
答
你問的問題太寬泛了,消防應急燈分為二種,一種是消防應急照明燈,一種是消防應急標志燈。一般的消防應急燈應該設置在電梯前室,安全通道及發電機房等需要設置消防應急照明的地方。走道上的指示標志間距不宜大于20m。具體標準可看現行國家標準《消防安全標志》GB13495和《消防應急燈具》GB17945的有關規定。推薦廠家合肥三川自控
-
答
1、建筑設計防火規范等的要求是不少于30分鐘。2、消防應急照明的產品國家規范要求是不少于90分鐘。3、從實際來看,消防應急燈的照明時間一般會在90分鐘左右。