配電房離樓15米可以,其實你主要還是擔心輻射問題的出現會對人不好是嗎,其實配電房離樓15米基本上就沒什么輻射了,所以配電房離樓15米是可以的。盡管配電室的電磁場存在,雖然我們可以將其稱為電導體,但**重要的一點是人體不可能形成閉環,并且不能產生感應電流。因此,這個電磁場實際上是對人體起不到什么影響的。配電室的交流電源只有50HZ。它根本不是高頻,并且不產生任何電磁波,基本上墻壁就足以隔離。事實上,在我們居住的現有空間中,除了人們可以去珠穆朗瑪峰之外,它周圍都是電磁場包圍著的。事實上,我們的身體長期適應這種環境。小型配電室可以忽略不計。綜上所述,基本上小型的配電房都不會對人體有什么影響,配電房離樓15米是可以的。
請問配電房距住宅多少米?
144****2117 | 2018-06-02 11:59:09
已有4個回答
-
144****0617
、我國目前對設備與建筑物之間的距離有一定要求。比如一般10KV—35KV變電站,要求正面距居民住宅12米以上,側面8米以上;35KV以上變電站的建設,要求正面距居民住宅15米以上,側面12米以上;箱式變電站距居民住宅5米以上。
查看全文↓ 2018-06-02 12:00:39
2、為了隔音一般要把變壓器放在配電室或者地下室。主要是變壓器有嗡嗡聲,夜間會吵,尤其是負荷大時會響得厲害。 電流可以產生磁場,長期在磁場中一定有影響的。
3、你根據你小區配電的功率來定距離。 -
143****3902
住宅建筑電氣設計規范 JGJ 242—2011
查看全文↓ 2018-06-02 12:00:18
4.2.2 當配變電所設在住宅建筑內時,配變電所不應設在住戶的正上方、正下方、貼鄰和住宅建筑疏散出口的兩側,不宜設在住宅建筑地下的**底層。
4.2.3 當配變電所設在住宅建筑外時,配變電所的外側與住宅建筑的外墻間距,應滿足防火、防噪聲、防電磁輻射的要求,配變電所宜避開住戶主要窗戶的水平視線。
條文說明
4.2.3 室外配變電所的外側指獨立式配變電所的外墻或預裝式變電站的外殼。配變電所離住戶太近會影響居民安全及居住環境。---- 考慮到住宅建筑的特殊性,建議室外變電站的外側與住宅建筑外墻的間距不宜小于20m, -
153****3510
根據國家環保局18號令的要求和我國環境保護的法規,輸變電工程等電力建設項目在建設之前都要請有專門資質的環評單位進行環境影響評價,并要經過專家評審,環保主管部門批準,方能動工建設,建成后還要經過國家環保行政管理部門的環保驗收。
查看全文↓ 2018-06-02 12:00:02
我國輸變電設施的頻率為50赫茲(通稱為工頻)它很不容易產生輻射。國際“電磁兼容”標準中規定,9000赫茲以上的頻率才稱為“射頻”。也就是說9000赫茲以下頻率的電源因輻射量太小,可以認為它們基本不會發射電磁波。50赫茲工頻比9000赫茲還小180倍,它的輻射功率就更小,對人身不會產生影響。根據實際測量,即使對于500KV的超高壓輸電線,它的輻射強度小于53dB,其單位面積的輻射功率相當于一般城市家庭中所接收到的無線電廣播電磁波輻射功率強度 的千分之一,當然它對人身也不會產生任何影響。
配電房都需要配備相應厚度的鐵皮用來屏蔽輻射,這個國家有嚴格標準的,按照這個標準配備的配電房,也一定要按照這個標準,不會對人體造成輻射危害的。 -
158****7293
我在中國育嬰網上看到一則與你所問的問題相近的,如果像小區里的配電房,一般超過5米就不用擔心。輻射強度與距離平方呈反比,隨著距離的增加強度明顯降低!按照正常規劃商場的電力建設肯定是得通過地方部門的審核,多數通過檢測是不會有太大影響的!細細說來過強的電磁輻射是對人體是相當有害的,包括致癌等嚴重后果,當然當然如果樓主不放心可以聯系周圍的鄰居一起向商場的規劃建設部門咨詢有關電磁輻射的具體數值來量定是否有害,再向政府或者新聞部門投訴舉報!
查看全文↓ 2018-06-02 11:59:40

相關問題
-
答
-
答
聽說配電房輻射不大,但最好還是問問專業人士的意見。
全部6個回答> -
答
小區配電房噪音完美解決可以使用以下的這幾種方法:1、安裝質量比較好的隔音門,可以減少至少20分貝以上的噪音量。2、在墻壁的四周和吊頂覆蓋隔音設備,比如說安裝隔音棉,也能夠減少配電房所傳播出來的噪音。3、如果說配電房的變壓器還有一定的震動,需要先解決振動的問題,然后再安裝隔音的設施,因為大多數的噪聲都是由于固體氣體的振動所引起的,可以先檢查一下變壓器原本的結構是否發生損壞,有損壞的話及時維修可以降低噪音。4、把配電房的窗戶使用相應的隔音窗,或者是安裝密封條,由專業的技術工人進行安裝之后,可以降低噪音的泄漏?,F(xiàn)如今市面上的抗噪音設備已經越來越多,所對應的隔音材料也在不斷的提高,會比之前的隔音分貝量有所提升。
-
問 配電房圖紙怎么看答
帶有低壓負荷的室內配電場所稱為配電室,主要為低壓用戶配送電能,設有中壓進線(可有少量出線)、配電變壓器和低壓配電裝置。10kV及以下電壓等級設備的設施,分為高壓配電室和低壓配電室。高壓配電室一般指6kV-10kV高壓開關室;低壓配電室一般指10kV或35kV站用變出線的400V配電室。
全部3個回答> -
答
和負荷的供電半徑有關。變壓器宜在負荷中心
全部3個回答>