商品房的消防主管能安裝在室內嗎

138****0551 | 2018-06-14 21:00:13

已有4個回答

  • 135****7342

    需要安裝的。當住宅建筑中的樓梯間位置居中、不靠外墻時,應在首層外墻設置消防接口用管道與干式消防豎管連接。
    《建筑設計防火規范》8.3.1 條第五款 : 5 超過7 層的住宅應設置室內消火栓系統,當確有困難時,可只設置干式消防豎管和不帶消火栓箱的DN65 的室內消火栓。消防豎管的直徑不應小于DN65。 相應的條文說明里:“干式消防豎管平時無水,火災發生后由消防車通過首層外墻接口向室內干式消防豎管輸水,消防隊員自攜水龍帶駁接豎管的消火栓口投入撲救。有條件時,盡量考慮設置濕式室內消火栓給水系統。當住宅建筑中的樓梯間位置居中、不靠外墻時,應在首層外墻設置消防接口用管道與干式消防豎管連接。”

    查看全文↓ 2018-06-14 21:01:20
  • 134****1003

    一般設計不會穿過住宅室內。150是主管了,一般走走廊、管井。

    查看全文↓ 2018-06-14 21:01:01
  • 156****0331

    按照相關規定的,高層消防管道需要安裝在建筑內部的公共部分,也就是公共的走廊、廳及樓梯等部位,不宜安裝于住宅戶內

    查看全文↓ 2018-06-14 21:00:46
  • 135****6096

    是的,這個商業網點的消火栓管道都是安裝在商業網點內的。

    查看全文↓ 2018-06-14 21:00:31

相關問題

  • 需要安裝的。當住宅建筑中的樓梯間位置居中、不靠外墻時,應在首層外墻設置消防接口用管道與干式消防豎管連接?!督ㄖO計防火規范》8.3.1 條第五款 : 5 超過7 層的住宅應設置室內消火栓系統,當確有困難時,可只設置干式消防豎管和不帶消火栓箱的DN65 的室內消火栓。消防豎管的直徑不應小于DN65。 相應的條文說明里:“干式消防豎管平時無水,火災發生后由消防車通過首層外墻接口向室內干式消防豎管輸水,消防隊員自攜水龍帶駁接豎管的消火栓口投入撲救。有條件時,盡量考慮設置濕式室內消火栓給水系統。當住宅建筑中的樓梯間位置居中、不靠外墻時,應在首層外墻設置消防接口用管道與干式消防豎管連接?!?/p> 全部5個回答>