久久人人爽,人人片av,精品国产自线午夜福利,久久国产精品偷,久久久久国产精品人妻aⅴ网站 ,好大好硬好深好爽想要av

吉屋網 >房產問答 >裝修風水 >裝修除味 >詳情

防靜電地板場地的要求及相關的驗收標準

134****3712 | 2018-08-01 01:53:36

已有4個回答

  • 134****9995

    1、活動地板包括:標準地板、異型地板和地板附件(即支架和橫梁組件);2、使用:塑料板面層檢驗批質量驗收記錄 NO:3-1-203、橡膠地板和抗靜電地板不一樣。

    查看全文↓ 2018-08-01 01:54:35
  • 143****8718

    防靜電pvc地板的邊條應保持一直線,相鄰防靜電地板錯開不大于1mm,6米長范圍內不大于2.5mm。

    整體防靜電pvc地板的平面度應達到:9平方米的面積范圍內不大于1.5mm。整體平面度不大于2.5mm。

    防靜電pvc地板整體應穩定牢固,人員在上面行走不應有搖晃感;不應出現架空防靜電地板之間因摩擦而產生的尖叫聲。

    兩塊防靜電pvc地板相鄰之處的縫隙不大于1.0mm。 兩塊相鄰防靜電地板之間對接處的高度差不大于0.75mm。

    防靜電地板下面的地面及架空防靜電地板表面應保持清潔、無灰塵、遺物,地面表面無劃痕,涂層無脫落。

    防靜電pvc地板的具體焊接方法應遵循以下規范:

    (1)熱融焊接:熱融焊接應采用專業的地板焊接工具,確保地板的焊接,達到理想的鋪設效果。

    (2)聚氯乙烯冷焊接技術:用于表面結構具有聚氯乙烯性質的地板,墻紙等接縫處的焊接。

    查看全文↓ 2018-08-01 01:54:28
  • 136****7314

    防靜電地板在鋪設上對場地有著比較苛刻的要求,同時在鋪設完工之后的驗收上也有著規范的驗收標準。首先,鋪設防靜電地板的場地如果能很好的達到鋪設要求,能夠更好的發揮出防靜電地板的防靜電功效,同時也可延長其使用壽命,減少維護的成本。其次,地板的鋪設按照標準進行的話,同樣能很好的發揮防靜電功效和延長地板的壽命。
      以下是防靜電地板的驗收標準:
      1、防靜電地板與下面的地板之間的空隙需保證無塵、干凈、無遺留物;
      2、相鄰之間的地板的錯位不可大于1mm,地板的邊條需保證為直線;
      3、防靜電地板之間的高度差應小于1mm,這個要求比較高,但對防靜電地板今后的使用和維護影響甚大;
      4、防靜電地板表面無刮痕、無涂層脫落,邊條無破損;
      5、正常鋪設完工后的防靜電地板,必須是穩固的,行走在上面不會有搖晃感和響聲

    查看全文↓ 2018-08-01 01:54:21
  • 154****9499

    地板的檢驗報告是由商家提供給你,一般都是隨貨去的。
    以下是防靜電地板的鋪設以及驗收標準:
    查看全文↓ 2018-08-01 01:54:15