建筑高度大于32m且設置電梯的高層廠房,每個防火分區內宜設置一部消防電梯。消防電梯可與客、貨梯兼用,消防電梯的防火設計應符合本規范7.4.10條的規定。 符合下列條件的建筑可不設置消防電梯: 1 高度大于32m且設置電梯,任一層工作平臺人數不超過2人的高層塔架; 2 局部建筑高度大于32m,且升起部分的每層建筑面積小于等于50m2的丁、戊類廠房。 由此可看出:本規范第7.4.10條是為第3.7.7條設置。 除此之外,在中國消防在線上也有說:“消防電梯主要設在高層民用建筑內,多層民用建筑一般不作要求?!?/p> 全部3個回答>
??多層辦公需要消防電梯才能用嗎?應該怎么做呢?
138****0145 | 2019-07-23 14:44:14
已有4個回答
-
135****6301
對電梯的設置是對商場品質的提升,除了規范中提到的“ 第3.1.7條 大型商店營業部分層數為四層及四層以上時,宜設乘客電梯或自動扶梯;商店的多層倉庫可按規模設置載貨電梯或電動提升機、輸送機?!逼渌目勺孕写_定。再著還要看上部建筑的情況,如果上部已有電梯,建議下來至少一臺(辦公建筑規范有相關要求),宜為消防電梯。
查看全文↓ 2019-07-23 14:44:52
-
158****0284
1、你的平方面積沒有達到必須設置消防電梯要求,只需要設置普通電梯即可;建規和高規中對于消防電梯的前室設置說的比較明確,但對于普通電梯是否要設置前室,則沒有詳細規定;
查看全文↓ 2019-07-23 14:44:42
2、前室設置是為了發生火災時,消防員能夠在火災樓層有一個較為安全的地方,放置必要的消防器材,并能順利地進行火災撲救,而這個功能在封閉防煙樓梯間已經要求設置前室,故在普通電梯間就沒有必要再設置前室;
3、普通電梯不具備消防運行功能,且廳門也沒有防火要求,發生火災時會自動切除運行(消防返基站功能),故不需要在普通電梯的候梯廳再設置前室;
-
144****9129
消防電梯肯能到達各層面包括地下室,下地下室不光有消防梯也可以是客梯或貨梯..
查看全文↓ 2019-07-23 14:44:37
封閉樓梯間由獨立防火墻\防火門和消防加壓送風設施組成..看看有沒有,就知道是何樓梯間
-
132****4816
高層建筑設計中,應根據建筑物的重要性、高度、建筑面積、使用性質等情況設置消防電梯。通常建筑高度超過32米且設有電梯的高層廠房和建筑高度超過32米的高層庫房,每個防火分區內應設1臺消防電梯;高度超過24米的一類建筑、10層及10層以上的塔式住宅建筑、12層及12層以上的單元式住宅和通廊式住宅建筑以及建筑高度超過32米的二類高層公共建筑等均應設置消防電梯。
查看全文↓ 2019-07-23 14:44:28

相關問題
-
答
-
答
高層建筑設計中,應根據建筑物的重要性、高度、建筑面積、使用性質等情況設置消防電梯。通常建筑高度超過32米且設有電梯的高層廠房和建筑高度超過32米的高層庫房,每個防火分區內應設1臺消防電梯;高度超過24米的一類建筑、10層及10層以上的塔式住宅建筑、12層及12層以上的單元式住宅和通廊式住宅建筑以及建筑高度超過32米的二類高層公共建筑等均應設置消防電梯。
全部3個回答> -
答
下列建筑應設置消防電梯:1 建筑高度大于33m的住宅建筑;2 一類高層公共建筑和建筑高度大于32m的二類高層公共建筑;3 設置消防電梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且總建筑面積大于3000m2的其他地下或半地下建筑(室)。
全部4個回答> -
答
按照《高層民用建筑設計防火規范》6.3.1條要求:6.3.1 下列高層建筑應設消防電梯:6.3.1.1 一類公共建筑。6.3.1.2 塔式住宅。6.3.1.3 十二層及十二層以上的單元式住宅和通廊式住宅。6.3.1.4 高度超過32m的其它二類公共建筑。
全部4個回答> -
答
一、高層住宅應設置消防登高面,并應符合下列標準:1. 塔式住宅的消防登高面部不應小于住宅的1/4周邊長度;2. 單元式、通廊式住宅的消防登高面不應小于住宅的一個長邊長度;3. 消防登高面應靠近住宅的公共樓梯或陽臺、窗;4. 消防登高面一側的裙房,其建筑高度不應大于5m,且進深不應大于4m;5. 消防登高面不宜設計大面積的玻璃幕墻 ;6. 登高面與建筑之間不得有妨礙登高的高大喬木;7. 登高面范圍內宜有建筑的安全出口。二、高層建筑消防登高面是指登高消防車靠近高層主體建筑,開展消防車登高作業和消防隊員進入高層建筑內部搶救被困人員和撲救火災的建筑立面。登高作業場地就是沿建筑登高面實施登高作業的操作空間。高層建筑的平面布局和使用功能的復雜多樣,給消防滅火、救援帶來諸多不利因素,特別是在設計中對消防登高面和作業場地的考慮不周,火災時消防車無法靠近主體建筑實施救援,造成本可以避免的火災損失和人員傷亡。雖然消防登高面和作業場地對高層建筑的消防安全具有十分重要的作用,但一些設計和建設單位存在著注重建筑的外立面造型和建筑內部功能的設計,對消防登高面和作業場地的設置往往沒有引起足夠的重視。而且目前規范雖然對登高面的設置作了規定但不甚詳盡,建審人員對規范的把握也有一定的難度。
全部3個回答>