多層民用建筑消防車道的設置要求: 1.高層民用建筑的周圍,應設環形消防車道。當設環形車道有困難時,可沿高層民用建筑的兩個長邊設置消防車 道。當高層民用建筑的沿街長度超過150m或總長度超過220m時,應在適中位置設置穿過高層民用建筑的消防
全部5個回答>??空調機房 多層建筑要設置成什么樣呢?作用都有哪些呢?
156****8187 | 2019-07-24 09:03:53
已有5個回答
-
147****2748
《建筑設計防火規范》第10.3.12條:下列情況之一的通風、空氣調節系統的風管上應設置防火閥:1、穿越防火分區處;2、穿越通風、空氣調節機房的房間隔墻和樓板處;3、穿越重要的或火災危險性大的房間隔墻和樓板處;4、穿越防火分隔處的變形縫兩側;5、垂直網管與每層水平風管交接處的水平管段上,但當建筑內每個防火分區的通風、空氣調節系統均獨立設置時,該防火分區的水平風管與垂直總管的交接處可不設置防炎瘩閥。規范進行這樣的規定主要要防止通風和空氣調節系統的風管構成建筑火災蔓延的通道。
查看全文↓ 2019-07-24 09:04:41 -
135****4636
《民用建筑設計通則》,2005年版,里頭規定:
查看全文↓ 2019-07-24 09:04:28
8.2 采暖、通風和空氣調節
8.2.1 民用建筑工程應包括采暖、通風、空氣調節及其熱源、冷源系統,并提出自動控制要求。
8.2.2 民用建筑暖通空調設計的內容應包括:確定室內/外計算參數;冷/熱負荷計算、設備選型計算、管道布置及水力平衡計算、氣流組織計算。
8.2.3 暖通空調設計應符合國家有關設計的標準。涉及安全、環保方面,還應遵照或協調特定地區的規定。
8.2.4 暖通空調能耗應控制在有關節能標準規定的范圍內。對于建設規模大、投資大的項目,其暖通空調設計方案宜進行全年能耗分析。 -
158****8530
附設在建筑內的消防控制室、滅火設備室、消防水泵房和通風空氣調節機房、變配電室等,應采用耐火極限不低于2.00h的防火隔墻和1.50h的樓板與其他部位分隔。
查看全文↓ 2019-07-24 09:04:22
通風、空氣調節機房和變配電室開向建筑內的門應采用甲級防火門,消防控制室和其他設備房開向建筑內的門應采用乙級防火門。 -
154****3095
設備噪音比較大的排風機房建議安裝多層不同厚度的硅膠板,龍骨空腔內填充巖棉板或玻璃棉,不要填滿,要留有25mm的空腔,在吊頂的時候加一些吸音棉!
查看全文↓ 2019-07-24 09:04:15
能有效的起到隔音效果。這些機房位置在樓層上面一般是采取隔音裝修,如地下室、屋面就不采取了。 -
151****4878
排煙口主要設置在高層建筑的電梯前室。作用是發生火災時迅速把煙氣抽除建筑外,其風機一般是設置在建筑樓頂,和空調機房的設置地點根本不一樣嘛。
查看全文↓ 2019-07-24 09:04:07

相關問題
-
答
-
答
半夜還是有聲音的,深夜一點點聲音都會覺得很大,不過還是要看是什么電梯,有的聲音很大,有的小.電梯用久了關門開門的聲音大.**頂層的電梯控制房的聲音是很大的.,因為那電機啟動.要是對聲音敏感盡量就不要選擇這樣的房子說著說可以把臥室改成其他房間。
全部4個回答> -
答
>第一,從建造成本上講,普通多層住宅為磚混結構,每建筑平方米造價約在800-1000元左右;而高層住宅通常為鋼筋混凝土結構,建筑成本約為1800-2000元每建筑平方米。由于成本對價格的制約,一般情況下,高層建筑的住宅價格較高。第二,從面積和實際使用率看,多層要高于高層住宅。眾所周知,購房時的計算面積為銷售面積,其中包括了對公共部分,如電梯間、樓梯間等面積的分攤。高層住宅由于有電梯等待間、地下室等,需分攤的公用面積較多層要多,故而實際得房率低。所以,有些客戶為爭取到更多的實際面積,往往選擇多層住宅。第三,從建筑質量看,高層建筑由于全為鋼筋混凝土現澆,抗震性能好,折舊年限長,如將建筑物在銀行抵押,高層建筑應得到更多的抵押貸款。第四,從房型格局看,目前多數新建多層住宅的戶型設計都有長足的進步。另外,由于構造上的原因,多層住宅往往南北通風、室內無效面積少,室內動線合理,隔墻易于敲打,有利于裝修。而高層住宅往往采用框架剪力墻結構,室內戶型往往較局促,且不易裝修。第五,從物業管理收費看,高層住宅由于多設有電梯,樓層居民也多,一般物業管理費要高于多層住宅。
全部5個回答> -
答
1、通常來講,辦公室應該配備干粉滅火器,根據整個建筑的情況,可能配備自動報警系統的火災探測器、自動噴水滅火系統的噴水頭,還有可能配備逃生緩降器、消防應急照明燈和消防疏散指示標志。2、辦公室一般并不會是獨立的存在,它可能設置在高層建筑或者多層建筑里面,而且建筑的耐火等級、建筑面積等都有較大差別,因此辦公室里面配置的消防器材是會有區別的。3、總體來講,建筑里面的消防器材配置要遵循《建筑設計防火規范》和一些專項消防技術規范的要求。
全部3個回答> -
答
通常情況下,家庭普通房間每平方米所需的制冷量為115-145W,客廳、飯廳每平方米所需的制冷量為145-175W。 比如,某家庭客廳使用面積為15平方米,若按每平方米所需制冷量160W考慮,則所需空調制冷量為:160W×15=2400W。 這樣,就可根據所需2400W的制冷量對應選購具有2500W制冷量的KF-25GW型分體壁掛式空調器?! ∷^能效比也稱性能系數即一臺空調器的名義制冷量與其耗電功率的比值。通常,空調器的能效比接近3或大于3為佳,就屬于節能型空調器。 比如,一臺空調器的制冷量是2000W,額定耗電功率為640W,另一臺空調器的制冷量為2500W,額定耗電功率為970W。則兩臺空調器的能效比值分別為:第一臺空調器的能效比:2000W/640W=3.125,第二臺空調器的能效比:2500W/970W=2.58。這樣,通過兩臺空調器能效比值的比較,可看出,第一臺空調器即為節能型空調器。
全部5個回答>