久久人人爽,人人片av,精品国产自线午夜福利,久久国产精品偷,久久久久国产精品人妻aⅴ网站 ,好大好硬好深好爽想要av

吉屋網 >房產問答 >房屋買賣 >房屋交易 >詳情

高層如何供水的?高層建筑是如何供水的

156****1929 | 2019-08-02 06:38:18

已有3個回答

  • 136****3343

    1供水方式的比較與選擇高層建筑生活用水的常用供水方式一般可分為氣壓罐供水、變頻調速水泵供水、工頻水泵+高位水箱供水等三種供水方式。
    (1)氣壓水罐供水方式(方式I)就是利用氣壓水罐內氣體的可壓縮性以達到供水目的。主要缺點是氣壓水罐調節容積小,一般作為消防給水及小流量用戶系統中的經常性增壓設備,對于用水量較大的高層建筑生活給水一般使用較少。
    (2)工頻水泵+高位水箱供水方式(方式Ⅱ)的特點是水泵向高位水箱供水的流量和揚程是基本恒定的,不會因用水管網的流量波動而改變,水泵的運行工況是可以固定在其特性曲線的一個高效點上,此時水泵是**節能的,但設置水箱,勢必會帶來以后水箱清理、二次污染等繁瑣問題。
    (3)變頻調速水泵供水方式(方式Ⅲ)與工頻水泵+高位水箱供水方式相比,在節約建筑面積、防止和減少二次污染

    查看全文↓ 2019-08-02 06:38:30
  • 156****6634

    這種多層建筑一般都是自然供水,但如果市政給水管道的水壓不足,也沒有必要分段供水可以直接從上往下供水

    查看全文↓ 2019-08-02 06:38:27
  • 134****0644

     重慶市江北區東方港灣是一個50萬平米的坡地高層建筑群小區,其加壓供水多是2-3棟設置地下水池,各棟屋頂設置水箱的上行下給的供水方式,此方式**大的優點是供水穩妥。根據市場技術條件、結合小區建筑群自身處的地理位置以及市政水壓的實際情況,本著供水安全可靠,采用先進技術,節約建設成本出發,以位置集中靠近的A7、A8、A9、A11、A12為例,對原設計A7、A8單獨設置泵房,A9單獨設置泵房,A11、A12單獨設置泵房的加壓供水方式作調整,將其全部作為一個組團統一采用變頻供水,泵房設于靠中心的A11棟地下室。其計算說明如下:  

      1 生活給水系統  

      (1)標高說明。

      各棟±0.00:A7、A8=230.00,A9=224.00,A11=220.30,A12=232.00。各棟層高均為3米,其中A7、A8為18層,A9、A11、A12均為30層。

      (2)市政水直接可供的高層分區。

      A7:1-9F,A8:1-9F,A9:1-12F,A11:1-13F,A12:1-8F。

      (3)各棟高區加壓采用變頻供水,分區如下。

      中區:A7、A8(10-18F), A9(13-23F), A11(14-24F), A12(9-19F);

      高區:A9(24-30F), A11(25-30F),A12(20-30F)。

      (4)因考慮泵房設置在A11內,現以A11為例,作簡單的分區計算。

      市政可供水壓(黃海高程)H0=275m,

      A11棟13F處的標高為:H1=220.3+(13-1)*3=256.3m,

      A11棟13F處的余壓為:H2=H0-HI=275-256.3=18.7m。

      市政供水完全滿足規范要求。

      采用變頻供水,可省去原設計8處進分區水管的16組減壓閥組。(原設計采用8根立管供水)。

      (5)原設計A11棟地下生活水池(V=80m3)的核算:V=(9*6*2+18*7+16*10+22*10)*3.5*0.25*0.15=80.6m3。

      (其中A7、A8每層6戶,A9每層7戶,A11、A12每層10戶,按3.5人/戶計算,每次水量按水定額的15%,0.25即用個人水量定額。)

      可以看出,原設計的水池可以滿足A7、A8、A9、A11、A12住宅的中、高區使用要求。  

      2 成本對比  

      (1)A11、A12棟調整原設計分區范圍后,采用變頻供水系統,大大減少了各區供水主管的數量,由原設計的8根主立管變?根,可省去16組減壓閥組,其節約用料見后所附明細表。

      (2)采用變頻供水后可節約下列設施設備。

     ?、貯11屋頂水箱V11=30m3;A12屋頂水箱V12=50m3;

      A7屋頂水箱V7=9m3; A8屋頂水箱V8=9m3;

      A9屋頂水箱V9=30m3;A8地下水池V08=35m3。

      ② 取消原A8地下泵房生活水加壓系統。

     ?、?取消原A11生活水加壓系統。

     ?、?可省去進出所有閘閥和液位控制閥的數量:

      DN80閘閥6個;DN100閘閥6個;DN80液位浮球控制閥6個。

    查看全文↓ 2019-08-02 06:38:24

相關問題

  • 城市管網供水的壓力一般能提供七層及以下住宅正常用水,八層及以上的高層住宅需要將城市管網供水通過二次加壓后再供給小區居民使用,也稱為二次供水。如果是超高層建筑,一般是從5樓開始進行高層分區供水

    全部4個回答>
  • 高層建筑二次加壓裝置目前國內常用的有以下幾種方式:1.“高位水箱+水泵”聯合供水方式。水泵從地下水池或市政管網(無負壓)吸水后供給屋頂高位水箱,由水箱給各用戶供水,屬上行下給的供水方式。2.變頻調速供水方式。水泵從地下水池或市政管網(無負壓)吸水后直接供給高層各用戶,依據供水壓力的變化通過變頻器控制水泵電機的轉速,改變出水量,從而使供水壓力保持在一個規定的范圍內。3.氣壓罐(地面無塔上水器)供水方式。水泵從地下水池或市政管網(無負壓)吸水后供給氣壓罐,利用氣壓罐內被壓縮的氣體將水壓上高層,供各用戶使用。依據氣壓罐內氣體壓力的變化,水泵及時開啟補水,氣體被壓縮到一定壓力時,水泵停運。后兩種方式也屬下行上給的供水方式。

    全部4個回答>
  • 多層建筑,市政供水一樓的靜壓比六樓大不了多少的。高層建筑一般要分高區、中區與低區,這要看建筑物高度決定,一般在50米以下的只分2個區供水。給水水箱及水泵一般設置在地下專門的設備用房內,如果是住宅小區的話,一般設置一個泵房供多個住宅用水。這還是要看設計情況。

    全部3個回答>
  • 一、高位水箱供水方式可分為并列供水方式、串聯供水方式、減壓水箱供水方式、減壓閥供水方式。1、高位水箱并列供水方式在各分區獨立設水箱和水泵,水泵集中設置在建筑底層或地下室,分別向各區供水。2、高位水箱串聯供水方式水泵分別設置在各區的樓層中,地區的水箱兼做上一區的水池。二、無水箱供水方式根據給水系統中用水量情況自動改變水泵的轉速,調整出流量并使水泵具有較高工作效率。

    全部3個回答>
  • 多層建筑,市政供水一樓的靜壓比六樓大不了多少的。高層建筑一般要分高區、中區與低區,這要看建筑物高度決定,一般在50米以下的只分2個區供水。給水水箱及水泵一般設置在地下專門的設備用房內,如果是住宅小區的話,一般設置一個泵房供多個住宅用水。這還是要看設計情況。

    全部3個回答>