從配電箱接到第一個插座是一個回路,你要在這個插座再接兩個插座只要把火地零三線對接前面的第一個回路,不要接錯就行
家裝配電箱接線問題家裝配電箱接線問題 問題補充: 我是想問這種接法對不,如果對的話,那么從總開關出來這根火線不是要很大平方線才行,零線也要很大平方線才能接到線排上,然后所有回路零線接到零線排上,地線接到地線排上。那么要是中間那個回路再有漏電保護器呢,那這個回路的零線如何接。希指點,謝謝您了。 先謝謝朋友們熱心解答,不過不是我所問的,我就是想知道回路中的
146****7179 | 2014-08-01 14:11:12
已有1個回答
-
158****3614
樓主您好:一般嘉挺用的需要這幾件硬件:2P的40A漏電保護一個(總電源開關)。2P的16A漏電保護一個(空調專用)2P的10A漏電保護一個(插座專用)剩下的就是1P的10A斷電開關一個(照明使用)數量可以按照您自家的房間大小添加即可接線有個原則,就是總開關進線必須零線.火線全部接入上口,出口的火線需要接入每個二級漏電保護的上口即可(插座的零線也必須介入二級上口)其他的地線和零線用接線端子連接即可 希望能幫到您
查看全文↓ 2014-08-02 12:40:53

相關問題
-
答
-
答
零線與火線是同平方的**好,兩相220V火線和零線沒有嚴格規定,兩線之間經常互換所以他們流過的電流是相同的,如果選擇零線小了,兩相之間反了,會造成火線過流發熱。
全部3個回答> -
答
理論上是可以公用的,但一般辦公場所等地方分為照明電和動力電兩路。由不同的開關控制。可能是便于控制的原因。室內的零線從電表箱進入住戶家里的時候是公用的,如果室內有分路控制的空氣開關,插座用的都是有漏電保護的空開,照明用的是單片斷路器,插座的零線和照明的零線包括火線,都不可以共用《不是一個回路,會跳閘》。如果室內就沒有配電箱,室內的插座和照明用的一路進戶主電源線《只有一個總的空開或刀閘》控制,這時候可以共用。
全部4個回答> -
答
按照家裝的標準,照明回路的零線是完全可以共用的。其它回路的零經一都是各自獨立的。比如插座,空調插座,衛生間插座回路。零線是變壓器二次側中性點引出的線路,與相線構成回路對用電設備進行供電,通常情況下,零線在變壓器二次側中性點處與地線重復接地,起到雙重保護作用。
全部3個回答> -
答
從配電箱出來的照明線是二根線的,一根是火線另一根是零線,配電出來的第三根線是地線。單聯開關和雙聯開關是控制電燈的,單聯開關是二個接線頭的,雙聯開關是三個接線頭的,雙聯開關的作用是兩個地方可同時控制一盞燈。