鋼筋桁架樓承板是可以用在混凝土梁上的,用鋼筋進行固定。具體操作方法可以聯系安德盛鋼筋桁架樓承板 ; 使用鋼筋桁架樓承板成本更低,施工速度更快,安全便捷
全部5個回答>樓承板的詳細安裝
143****2250 | 2018-06-07 14:19:29
已有3個回答
-
145****2400
壓型鋼板在支撐構件上的搭接長度:
查看全文↓ 2018-06-07 14:19:55
截面高度>70,搭接長度375mm
截面高度≤70,坡度<1/10,搭接長度250mm;坡度≥1/10,搭接長度200mm。 -
143****7692
山東宏鑫源樓承板安裝方案
查看全文↓ 2018-06-07 14:19:51
一、 編制依據
1、相關圖紙
2、《鋼結構結構施工質量驗收規范》GB50205-2001
3、《建筑鋼結構焊接技術規程》JGJ81-2002
二、工程概況
1、工程名稱:3M合肥一期太陽能電池背板/涂覆研磨產品項目工程倉庫及RED廠房;
2、施工面積“
1)、工廠倉庫夾層部分約204平方米;
2)、RED廠房連廊約137平方米;
3、材料規格:
1)樓承板為鍍鋅材料,0.8mm厚,型號為YX-50-1025W;
2)栓釘規格為M16×100;
三、安裝樓承板時需做的準備
1、堆放樓承板處的地坪應該保持平整,樓承板堆疊不宜過高, 以每堆不超過 50 張為宜。
2、樓承板運至現場需妥善保護,不得有任何損害與污染,特別是油污。
3、吊裝前先核對樓承板捆號及吊裝位置是否準確、包裝是否穩固。
4、 起吊前應先行試吊,以檢查重心是否穩定、軟吊索是否會滑動,待安全 無慮時方可起吊。
四、樓承板安裝注意事項
1、安裝前按樓承板的平面位置圖,在加工廠或現場分區配套下料。分批運入現場,排成要裝順序,吊至底空,放于主梁上。分塊鋪設,由近至遠用人工搭攏,要保證接茬順直、搭接吻合。
2、當本層主梁安裝經質檢無誤后,即可分區配套吊入樓承板,其順序為: 吊入壓型板到指定位置→ 鋪設樓承板→ 安裝外圍封板 →對樓承板施焊。
3、鋪設樓承板前,要清理次梁梁頂污物,嚴防潮濕或有積水,以保證下道工序栓釘焊接的質量。
4、在鋪設樓承板時,要按照施工圖紙的起板線開始,隨板安裝位置移動, 確保鋪設完畢后,壓型板橫平豎直。
5、 請以母肋為起始邊,按照排版圖進行鋪設。鋪設樓承板由一 端至另一端,**后一塊作為調節板,因梁寬度不等,但兩側均要求平焊支搭于梁上,若有差值用板間搭接寬度進行調整。
6、在施工現場進行的樓承板開孔或裁切,采用的工具有:如使用乙炔及氧氣的氣體切割,需經業主(或甲方) 、監理同意后方可使用;切割面力求平整。
五、安裝樓承板時的質量要求
1、樓承板端部直接焊接在鋼梁上翼緣,樓承板所經大小梁均需每個波谷至少焊一次。
2、組合樓板中壓型鋼板與主體結構的錨固支撐長度應符合設計要求,且不 應小于 50mm。
3、樓承板板與主體構件在支撐長度內接觸緊密,壓型鋼板應固定可靠、無 松動,連接件數量、間距符合設計要求和國家先行有關標準規定。
4、樓承板側向搭接于鋼梁之上的點焊間距不得大于500mm,樓承板端口部點焊間距不得大于350mm.
六、栓釘的安裝
1、除特別注明外栓釘直徑為 16mm,栓釘長度為100mm。
2、焊接設備采用直流電焊機,栓釘為穿透焊 。
3、首先對采用的栓釘和鋼材焊接應進行焊接工藝評定,其結果應符合設計要 求和國家先行有關標準的規定;
4、栓釘焊接時,為保證焊接電弧的穩定性,不得任意調節工作電壓,可對焊接電流和通電時間進行調節。
七、安裝栓釘時注意事項
1、嚴格遵守各有關安全操作規程,當用氣割下料時,要根據本工程消防要求配備有關設備和看火人員。
2、澆注砼時防止板撓曲。
3、孔、洞、柱邊及異形板邊要單做處理。
4、當進行栓釘焊接時,要穩妥執拿焊槍,嚴格注意焊接情況,防止水分進入電弧區。
5、連接電纜的延伸,在焊接時,不允許電纜打圈、纏結,否則電流值將被降低。 -
147****6038
要注意搭接長度,栓釘質量,洞口的位置,以及板跨度方向的剛性,在澆混凝土之前是否需要加固等。**重要的是注意施工安全,不要踩空探頭板。
查看全文↓ 2018-06-07 14:19:44

相關問題
-
答
-
答
土建定額中確實沒有環氧富鋅漆定額子目,我覺得可以套用安裝定額的相關子目,但應同時應執行安裝的取費。
全部4個回答> -
答
如果是非常小的面積,跨度不大,用加厚水泥的辦法是可以的,但工程上不允許,只有自己家蓋房子時有這么干的,按設計標準都需要加鋼筋,鋼筋是水泥的骨架,加了鋼筋后水泥結構的抗拉強度顯著增加。
全部5個回答> -
答
可以留,施工縫的位置應設置在結構受剪力較小和便于施工的部位, 且應符合下列規定: 柱應留水平縫, 梁、板、墻應留垂直縫。(不讓你增加難度,你直接拒絕了吧,thanks)( 1) 施工縫應留置在基礎的頂面、梁或吊車梁牛腿的下面、吊車梁的上面、無梁樓板柱帽的下面。( 2) 和樓板連成整體的大斷面梁, 施工縫應留置在板底面以下20mm~30 mm 處。當板下有梁托時, 留置在梁托下部。( 3) 對于單向板, 施工縫應留置在平行于板的短邊的任何位置。( 4) 有主次梁的樓板, 宜順著次梁方向澆筑, 施工縫應留置在次梁跨度中間1/3 的范圍內。( 5) 墻上的施工縫應留置在門洞口過梁跨中1/3 范圍內, 也可留在縱橫墻的交接處。( 6) 樓梯上的施工縫應留在踏步板的1/3 處。( 7) 水池池壁的施工縫宜留在高出底板表面200 mm~500 mm 的豎壁上。( 8) 雙向受力樓板、大體積混凝土、拱、殼、倉、設備基礎、多層剛架及復雜結構, 施工縫位置應按設計要求留設。
全部3個回答> -
問 樓承板怎么計算答
1、樓承板分兩種。一種是把樓承板當做承受拉力的鋼筋計算的,另外一種是僅把樓承板作為模板計算而不參與受力的。做模板計算的比較簡單,直接按照跨度頂就行了。2米以下選0.8的,2-3米的選1.0的。要是把樓承板作為受力鋼筋計算,就按照模板的選用樓承板(或者加厚且只能加厚),然后在計算配筋的時候可以按照面積減少鋼筋用量。樓承板不能單獨計算的,它和整個樓板是一個體系的。2、鋼結構工程是以鋼材制作為主的結構,是主要的建筑結構類型之一。鋼材的特點是強度高、自重輕、整體剛性好、變形能力強,故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特別適宜;材料勻質性和各向同性好,屬理想彈性體,**符合一般工程力學的基本假定;材料塑性、韌性好,可有較大變形,能很好地承受動力荷載;建筑工期短;其工業化程度高,可進行機械化程度高的專業化生產;加工精度高、效率高、密閉性好,故可用于建造氣罐、油罐和變壓器等。
全部3個回答>