在高層建筑中,為了充分利用室外管網水壓,同時為了防止下層管道中靜水壓力過大,所以給水系統必須進行豎向分區。
全部3個回答>闡述高層建筑分區熱水采暖的特點
138****1690 | 2018-06-20 00:12:40
已有4個回答
-
146****0427
分區主要是考慮承壓能以及便于水力平衡,也要考慮一定的經濟性,采暖一般以50米分區的。
查看全文↓ 2018-06-20 00:13:10
高層建筑分區供暖高區系統比較多采用高層直連供暖設備,這種設備主要功能:
1.升壓。
2.定壓、減壓。
3.斷流隔斷。 -
156****8979
分區采暖的特點:1,有效縮短管線長度,減少熱量在管線的損失。2,分區控制,可以降低因一處造成故障而影響全部供暖的弊端。3,分區控制可以根據每個區域的入住情況進行選擇性供暖,以免造成因入住不達標而浪費供暖資源。
查看全文↓ 2018-06-20 00:13:05 -
132****1403
考慮到流量分配、流量平衡、采暖效率等多方面原因。
查看全文↓ 2018-06-20 00:12:59 -
132****4197
高層建筑熱水供暖系統的三種主要形式:熱立換器的分區式系統;雙水箱的分區式系統和無水箱直連供暖系統
查看全文↓ 2018-06-20 00:12:55

相關問題
-
答
-
答
沙坪壩交通樞紐綜合體有多棟不同業態的超高層建筑,常見超高層建筑給水方式包括重力給水、恒壓變頻給水、重力和恒壓變頻組合給水多種方式,在垂直系統分區上也有很多選擇,如何確定適用于本項目的優化生活給水方式是設計重點。利用建筑能耗模擬軟件DeST,對不同給水方式和分區方案進行生活給水系統全年能耗模擬計算,并結合不同方案的投資分析,綜合運行能耗與投資的經濟性,確定高位水箱重力供水是適用于本項目的**佳給水方式,并為其他超高層建筑給水系統的方案選擇和優化設計提供借鑒。目前,已投入運營的地標性超高層建筑如廣州東塔、上海金茂大廈、上海中心大廈均采用了高位水箱重力供水的給水方式。余海靜結合118 m高的工程實例,經綜合分析后選擇變頻調速供水和管網疊壓供水設備相結合的給水方式;李霖霖采用改進的三標度層次分析法得出超高層建筑**優的給水方式組合形式為水池+變頻泵并聯/水泵-水箱的聯合給水方式。以上工程應用、研究成果確定的給水方式說法不一。因此,各超高層建筑需應基于建筑自身特點完成生活用水給水方式的優化研究。1工程概況沙坪壩交通樞紐項目是重慶首例高鐵車站上蓋城市綜合體,工程主要包括高鐵站房及站場改造、城市軌道交通工程、綜合交通樞紐工程、城市道路改造和上蓋物業開發等,總建筑規模為77.66萬m2。項目建成后將打通三峽廣場與沙坪壩火車站的連接,形成大范圍的整體聯動,成為具有文化特色的新地標,推進沙坪壩商圈的擴容升級與整體發展。圖1交通樞紐綜合體塔樓的分布交通樞紐綜合體的1~6層為商業裙房,6層以上為5棟超高層塔樓(見圖1),各塔樓樓高介于119~201 m,包括普通辦公、公寓式辦公、酒店3種功能,其中公寓式辦公和酒店的用水需求基本相同,可歸為一類;塔樓均為中心筒結構,且每隔9~13層設置一個設備層,各塔樓的詳細建筑信息見表1。裙房與塔樓因功能及業態管理不同需獨立設給水系統,本文的研究范圍僅包括塔樓部分。按建筑功能不同選擇具代表性的A樓、B樓展開優化研究,其中,以A樓為主要研究對象展開深入研究。 本文的研究方法是根據常見給水方式的特點,在塔樓用水量相同,即無水資源浪費的前提下,考慮建筑設備層的位置、管網承壓情況等因素進行相應垂直分區,確定備選給水方案,利用能耗模擬軟件及成本投資概算分別對方案進行全年動態能耗計算、經濟性分析,**后綜合比較分析以確定建筑的優化方案。2確定備選方案綜合體的市政給水管網引入管接至位于B3層的生活用水總泵房,管網余壓為21 mH2O,塔樓充分利用市政給水管網余壓可減少水泵的揚程,以降低系統部分運行能耗。A樓7層為塔樓大堂,無用水點,因此實際供水范圍為8~45層,其用水點均位于中心筒。另外,10層、22層、34層為設備層,屋頂設置有機房。辦公建筑用水定額為40 L/(人·班),每標準層的用水器具包括馬桶、洗手盆、小便池、拖布盆等,總當量Ng見表1。
全部2個回答> -
答
根據泵閥及管材的**大承壓能力與水泵的有效揚程來綜合考慮分區給水。 一般情況給水計算:一層水壓線為0.1,二層為0.12,三層級以上則在0.12基礎上不斷加0.04,即0.12+0.04(n-2),當此值超過室外給水管網壓力時,從此層開始就為高區,以下為低區。
全部3個回答> -
答
高層建筑的樓層多,高度大,要求施工具有高度的連續性,施工技術和組織管理復雜,除具有一般多層建筑施工的一些特點外,還具有以下施工特點: 1、 工程量大、工序多、配合復雜: 高層建筑的施工,土方、鋼筋、模板、混凝土、砌筑、裝修、設備管線安裝等工程量都要增大,同時工序多,十多個專業工種交叉作業,組織配合十分復雜,同時,由于工程量大引起的對技術提出了更高的要求,比如大體積混凝土裂縫控制技術,粗鋼筋連接技術、高強度等級混凝土技術,新型模板應用技術等?! ?、 施工準備工作量大 高層建筑體積、面積大,需用大量的各種材料、構配件和機具設備,品種繁多,采購量和運輸量龐大。施工需用大量的專業工種、勞動力,需進行大量的人力、物力以及施工技術準備工作,以保證工程順利進行,同時,由此引起的施工場地狹小一般都是施工難點,如何有效分配調整施工現場平面布置以保證施工順利進行也考驗施工企業現場管理水平。 3、施工周期長,工期緊: 高層建筑單棟工期一般要經歷2~4年,平均2年左右,結構工期一般為5~10d一層,短則3d一層,常常是兩班或三班作業,工期長而緊,且需進行冬、雨期施工,為保證工程質量,應有特殊的施工技術措施,需要合理安排工序,才能縮短工期,減少費用,同時,還需制定一系列安全防范措施和預案以保證安全生產?! ?、基礎深、基坑支護和地基處理復雜: 高層建筑基礎一般較深,大多1~4層地下室,土方開挖、基坑支護、地基處理以及深層降水,安全和技術上都很困難復雜,直接影響著工期和造價,采用新技術較多,如逆作法、復合地基成套技術、。
全部3個回答> -
答
高層供暖越高越暖和不是絕對的,一個供暖房間暖氣是不是熱與很多因素有關,比如:1、整個供暖系統的供水方式,上供順序式的高層供暖,越高供水平均溫度越高,越容易暖和。2、暖氣片的數量,暖氣片數量多則散熱量大,容易暖和。3、房間圍護結構保溫性能好房間容易暖和,若是頂層屋面保溫層不好,頂層就容易冷。4、頂層暖氣容易因為聚集空氣而不熱。5、系統若水力平衡不好,就會有暖氣不熱,可能發生在**不利環路,這個不利環路可能在高層。
全部3個回答>