??高層建筑軸線 內控法怎么畫軸線

153****1078 | 2018-07-01 15:21:28

已有3個回答

  • 154****5449

    一般是用鋼尺層層傳遞的,軸線控制如下:
      軸線傳遞。高層建筑施工過程中,腳手架與施工層同步向上,加上施工場地和經緯儀觀測角度的限制,導致從外圍一些基準點無法引測,所以高層建筑一般采用內控的方法控制軸線。在首層結構施工復核軸線無誤后,在—層樓面彈出建筑物主軸控制線(控制線距離主軸線尺寸依據工程實際情況而定,一般為一米)縱橫控制線的交叉點即為主軸線控制點:二層及以上施工時,以一層樓面為基準在每層樓面相應位置留設 200*200mm方洞,采用激光垂準儀向上引測下層樓面的控制點,再用經緯儀及鋼卷尺進行軸線校正,放出各層軸線和細部尺寸線。

    查看全文↓ 2018-07-01 15:23:46
  • 155****1482

    應該用內控的方法控制、做好四個內控點、**好是一米、然后在頂板預留放線的洞、十五公分見方、等放線的時候再把下層的內控點引上來就可以了!

    查看全文↓ 2018-07-01 15:23:24
  • 131****0858

    高層放線一般采用外控法或內控法引軸線,但大多數方便使用內控法。
    內控法引軸線是按照圖紙主要的、相交的橫軸和縱軸兩條軸線或與之平行相交的兩條控制線。1,在一層留有痕跡后,二層以上則在交點的對應大致位置澆筑混凝土時留下200~300的孔洞,同時在橫軸和縱軸的另一端分別相應留有孔洞與一層軸線位置對應。2,在放二層軸線時,利用打有十字墨線的白色分劃板放在下層孔洞上調好十字線與下層軸線分別對應,再將經緯儀放在本層孔上方,使垂點與下方分劃板十字交點照準對應,這樣下方的軸線點便返了上來,做上標記,然后使用經緯儀就可以放出相交的兩條橫軸與縱軸線了。

    查看全文↓ 2018-07-01 15:22:21

相關問題

  • 高層建筑施工軸線豎向投測的方法很多,如果不是很高,例如在100米左右的,可以用內控法投點向上。但是預留孔數量與建筑物的形狀相關,建議不少于3個孔,而且這3個孔可以形成直角三角形。向上投點總有細微偏差,3個孔可以調整。

    全部5個回答>
  • 高層建筑的外角軸線應向上一層投測,高層建筑一般采用內控法(垂準儀)向上層投測軸線,然后與外角軸線引上線校核。高層建筑施工期間要做沉降觀測、垂直度觀察等變形觀測。±0.000 以下標高是以±0.00線標高為依據向下投測,例如-3.00即為±0.00向下3m。

    全部5個回答>
  • 一般情況下是在預先選好的內控點位置上預埋鋼板,用經緯儀在鋼板上找出交點,刻痕,做為豎向投測軸線的基點,然后用大線錘怎樣往上吊比較方便。用線錘尖對準軸線的基點,當線錘對準基準點時,用對講機通知樓層上人員定位。在對準下方吊錘時,對點人員要從兩個相互垂直的方向觀測吊錘尖部與鋼板的點位差值,并通知樓上人員及時調鋼絲線中的位置,當從兩側方向錘尖與十字中都重合時,可通知上層定點。至于鋼絲線的彈力問題確實是存在的,關鍵是在于樓層上的放鋼絲線的絞線輪要經過特制,可以進行微小高度調整,并能可靠的鎖定,這樣放線時就比較方便了。

    全部3個回答>
  • 用鉛垂儀哈。。每層留上放線孔,然后把要用得軸線上的倆點用鉛垂儀投在要放線的樓層,上面用塊玻璃或白紙接收下面的點。在上面去用經緯儀或全仗義都可以得出要得軸線了。

    全部3個回答>
  • 建筑上軸線面積叫使用面積。建筑面積大于軸線面積大于使用面積。使用面積不包括墻后,建筑面積是占地面積。如果是24墻。建筑面積就是外墻長乘寬;使用面積就是內墻長乘以寬;軸線面積就是長跟寬的中線相乘。 住宅的使用面積,是指建筑物各層平面中直接為生產或生活使用的凈面積之和。計算住宅使用面積,可以比較直觀地反應住宅的使用狀況,但在住宅買賣中一般不采用使用面積來計算價格。即套內面積減去套內墻體面積,也就是屋中的凈使用面積。 其中套內面積=套內使用面積+套內墻體面積+陽臺建筑面積。

    全部3個回答>