久久人人爽,人人片av,精品国产自线午夜福利,久久国产精品偷,久久久久国产精品人妻aⅴ网站 ,好大好硬好深好爽想要av

吉屋網 >房產問答 >其他 >其他 >詳情

??防雷接地系統的作用是什么?

158****3838 | 2018-10-16 23:50:02

已有4個回答

  • 155****8307

    什么叫防雷接地?防雷接地裝置包括哪幾部分?
    答:為所雷電流迅速導入大地以防雷止雷害為目的的接地叫做防雷接地。防接地裝置包括以下部分:
    1) 雷電接受裝置:直接或間接接受雷電的金屬桿(接閃器),如避雷針、避雷帶(網)、架空地線及避雷器等。
    2) 接地線(引下線):雷電接受裝置與接地裝置連接用的金屬導體。
    3) 接地裝置:接地線和接地體的總和。
    107、接地裝置的埋設有哪些要求?
    答:接地裝置的埋入深度及布置方式按設計要求施工。一般埋入地中的接地體頂端應距離地面0.5~0.8m。
    1) 埋設時,角鋼的下端要削尖,鋼管的下端要加工成尖或圓管打扁垂直打入地下,扁鋼埋入地下要立放。
    2) 埋設前先挖一寬0.6m,深1m的地溝,再將接地體打入地下,上端露出溝底0.1~0.2m,以便焊接接地線。
    3) 埋設前,要檢查所有連接部分,必須用電焊或氣焊焊接牢固,其接觸面一般不得小于是10cm2,不得用錫焊。
    4) 埋入后,接地體周圍回填新土夯實,不得填入磚石焦渣等。為測量接地電阻方便,應在適當位置裝接接線卡子,以備測量接地電阻之用。
    5) 如利用地下水管或建筑物的金屬構件自然接地體時,應保證在任何情況下都有良好的接觸。

    查看全文↓ 2018-10-16 23:50:54
  • 142****8795

    建筑防雷接地的原因:
    為了防止雷電的危害而進行的接地,叫做防雷接地。防雷接地作用不言而喻,不接地就無法對地釋放雷電流。規范的 利用建筑物基礎和主體鋼筋做接地極和引下線 以及人工接地裝置、接閃器的安裝作了具體要求。設計對防雷接地阻值都給出了參數,接地體和引下線完成后要測試,接閃器完成后整個系統才能測試。人工接地引下線要順直,不存在死角,引下線金屬保護管要與引下線做電氣聯通。避雷器帶形成等電位可防靜電危害。人工接地裝置接地體間距不小于5m是為了降低接地體屏蔽作用。
    防雷裝置的類型、作用、人身防雷措施:
    防雷設備有避雷器(管型 避雷器、閥型避雷器和氧化鎊避雷器)用于電氣設備防雷。當線路受雷擊時,避雷器間隙被擊穿,將雷電引入大地,這時進入被保護設備的電壓僅為雷電波通過避雷器及其引線和接地裝置產生的“殘壓”。雷電流通過以后,避雷器間隙又恢復絕緣狀態,系統仍可正常運行。
    避雷針用于建筑物和一般設備防雷使用,當遇到直接雷擊時,避雷針能夠安全的將雷電流引入大地,保護建筑物和設備。

    查看全文↓ 2018-10-16 23:50:42
  • 154****3159

    接地指電力系統和電氣裝置的中性點、電氣設備的外露導電部分和裝置外導電部分經由導體與大地相連。可以分為工作接地、防雷接地和保護接地。
    工作接地就是由電力系統運行需要而設置的(如中性點接地),因此在正常情況下就會有電流長期流過接地電極,但是只是幾安培到幾十安培的不平衡電流。在系統發生接地故障時,會有上千安培的工作電流流過接地電極,然而該電流會被繼電保護裝置在0.05~0.1s內切除,即使是后備保護,動作一般也在1s以內。
    防雷接地是為了消除過電壓危險影響而設的接地,如避雷針、避雷線和避雷器的接地。防雷接地只是在雷電沖擊的作用下才會有電流流過,流過防雷接地電極的雷電流幅值可達數十至上百千安培,但是持續時間很短。
    保護接地是為了防止設備因絕緣損壞帶電而危及人身安全所設的接地,如電力設備的金屬外殼、鋼筋混凝土桿和金屬桿塔。保護接地只是在設備絕緣損壞的情況下才會有電流流過,其值可以在較大范圍內變動。
    電流流經以上三種接地電極時都會引起接地電極電位的升高,影響人身和設備的安全。為此必須對接地電極的電位升高加以限制,或者采取相應的安全措施來保證設備和人身安全

    查看全文↓ 2018-10-16 23:50:31
  • 151****2740

    防雷接地的主要作用如下:
    為了使接閃器截獲直接雷擊的雷電流或通過防雷器的雷電流安全泄放入地,以保護建筑物,建筑物內人員和設備安全的接地成為防雷接地。另外,高壓線上的避雷線是用于防止高壓線被雷擊的架空地線,它的兩端都是接地,也是一種防雷接地。一般認為雷電放電機制可用電流源等效、接地電阻越小雷電流產生的電源也越低,雷擊的危害就越小。所以只要盡可能降低接地電阻。

    查看全文↓ 2018-10-16 23:50:22

相關問題