行家說說樓梯抗震等級怎么確定?

158****8443 | 2018-11-08 02:10:05

已有3個回答

  • 134****3361

    解釋:磚混結構沒有抗震等級,因為磚混結構是由磚頭砌筑而成的,材料并非一個整體,材料呈現脆性,而且抗剪,抗來抗彎強度都非常差,相比起框架結構來說還要差。
    簡介:磚混結構的主要承重結構是粘土磚和小部分鋼筋混凝土構件,只適用于多層住宅,它的優點是造價低,保溫、隔熱性能好,便于施工。
    缺點是房屋開間、進深受限制,室內格局一般不能改變,墻體結構占據空間過多,整體性、耐久性較差。

    查看全文↓ 2018-11-08 02:10:35
  • 138****5610

     一、樓梯抗震設計原則:
      《建筑抗震設計規范》GB50011-2010第3.6.6條第1款:計算模型的建立、必要的簡化計算與處理,應符合結構的實際工作狀況,計算中應考慮樓梯構件的影響。條文說明中進一步指出:針對具體結構的不同,“考慮”的結果,樓梯構件的可能影響很大或不大,然后區別對待。樓梯構件自身應計算抗震,但并不要求一律參加整體結構的計算。
      這條規定是從汶川地震后,2008年修訂版增加的要求,新抗規進一步明確了根據樓梯對主體抗震性能的影響大小來決定是否參與整體計算,并增加了以下規定:
      GB50011-2010第6.1.15條第2款:對于框架結構,樓梯間的布置不應導致結構平面特別不規則;樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算;宜采取構造措施,減少樓梯構件對主體結構剛度的影響。條文說明中進一步指出:對于框架結構,樓梯構件與主體結構整澆時,梯板起到斜支撐的作用,對結構剛度、承載力、規則性的影響比較大,應參與抗震計算;當采取措施,如梯板滑動支承于平臺板,樓梯構件對結構剛度等的影響較小,是否參與整體抗震計算差別不大。對于樓梯間設置剛度足夠大的抗震墻的結構,樓梯構件對結構剛度的影響較小,也可不參與整體抗震計算。
      結合新抗規培訓教材和新出的國家標準圖集11G101-2,可以歸納出:
      1、樓梯與主體結構整澆的框架結構(包括梯間四周未用剪力墻和連梁圍合的框-剪結構):
      (1)樓梯布置應避免特別不規則,樓梯應參與整體抗震計算;
      (2)樓梯構件應進行抗震承載力驗算,并與正常使用荷載基本組合進行包絡設計;
      (3)樓梯構件應采取如下抗震構造措施:
     ?、倏v向面筋拉通且不小于**小配筋率,底、面縱筋均按充分考慮鋼筋抗拉強度的要求錨固;
     ?、谔莅灏葱敝螛嫾O計,板厚不宜小于140mm,不應小于120mm【參照GB50010-2010第9.4.1、9.4.5條】;
     ?、厶莅鍍蓚仍O置縱向暗梁,暗梁縱筋一、二級不少于612,三、四級不少于412,箍筋不小于φ6@200【圖集11G101-2第8頁】;
     ?、芴莅咫p層鋼筋網之間設置間距不小于φ6@600的拉筋;分布筋末端彎直鉤伸至對邊【圖集11G101-2第44頁】。
      2、樓梯滑動支承于平臺板的框架結構:
      (1)樓梯可不參與整體抗震計算;
      (2)樓梯構件按正常使用荷載基本組合進行承載力計算;
      (3)樓梯構件采取如下抗震構造措施:
     ?、倏v向面筋拉通且不小于**小配筋率,底、面縱筋均按充分考慮鋼筋抗拉強度的要求錨固;
     ?、谔莅咫p層鋼筋網之間設置間距不小于φ6@600的拉筋;分布筋末端彎直鉤伸至對邊【圖集11G101-2第40、42頁】;
     ?、厶萘杭訌娍辜艨古嬙欤拷畈恍∮讦?@150,腰筋不小于N214;梯柱截面不小于墻厚×300,砼標號不低于C25,縱筋不小于414,箍筋不小于φ8@100;梯間框架柱(剪力墻端柱)配筋增大10~20%,箍筋加密。
      3、剪力墻結構、筒體結構以及梯間四周用剪力墻和連梁圍合的框-剪結構:
      (1)樓梯可不參與整體抗震計算;
      (2)樓梯構件按正常使用荷載基本組合進行承載力計算;
      (3)樓梯構件采取如下抗震構造措施:
     ?、倏v向面筋拉通且不小于**小配筋率【朱文建議不小于0.1%】,底、面縱筋均按充分考慮鋼筋抗拉強度的要求錨固【見第三條】;
     ?、谔莅搴駂<150時分布筋末端可不彎鉤;h≥150時分布筋彎直鉤伸至對邊【GB
      50010-2010第9.1.10條】,梯板雙層鋼筋網之間設置間距不小于φ6@600的拉筋;
     ?、厶萘杭訌娍辜艨古嬙欤拷畈恍∮讦?@150,腰筋不小于N214;梯柱截面不小于墻厚×300,砼標號不低于C25,縱筋不小于414,箍筋不小于φ8@100;梯間框架柱(剪力墻端柱)配筋增大10~20%,箍筋加密。
      二、樓梯構件抗震承載力驗算要求:
      1.與樓梯構件相連的框架柱、框架梁,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力);
      2.與樓梯構件不相連的框架柱、框架梁,可按不計入樓梯構件的情況設計;
      3.梯板應計入地震軸力和面內彎矩的影響,按偏心受拉、偏心受壓構件計算,按雙層配筋設計;
      4.連接梯板和框架的休息平臺梁應計入地震軸力影響,按壓彎或拉彎構件設計;支承梯板的平臺梁應按拉彎剪構件設計;
      5.支承平臺梁的梯柱應取平臺梁的軸向力作為剪力進行設計。

    查看全文↓ 2018-11-08 02:10:31
  • 157****7240

    1、連梁屬于抗震構件 ,其抗震等級根據 梁 的抗震等級確定。
    2、構造柱屬于抗震構件(構造柱,又名 抗震構造柱),其抗震等級根據 總結構設計 的抗震等級確定。
    3、圈梁屬于抗震構件,其抗震等級根據 總結構設計 的抗震等級確定。 若各個構件沒有分別列出抗震等級,按照 總結構設計 的抗震等級確定。樓梯平臺梁也屬于抗震構件,按 結構總設計 的 框架抗震等級 為準進行考慮,為二級抗震。

    查看全文↓ 2018-11-08 02:10:18

相關問題

  • 磚混結構沒有抗震等級,因為磚混結構是由磚頭砌筑而成的,材料并非一個整體,材料呈現脆性,而且抗剪,抗來抗彎強度都非常差,相比起框架結構來說還要差。簡介:磚混結構的主要承重結構是粘土磚和小部分鋼筋混凝土構件,只適用于多層住宅,它的優點是造價低,保溫、隔熱性能好,便于施工。缺點是房屋開間、進深受限制,室內格局一般不能改變,墻體結構占據空間過多,整體性、耐久性較差。

    全部3個回答>
  • 依據建筑的重要性,建設地的設防烈度,建筑物結構的特點,高度,等確定抗震等級。這樣經濟,錢化在該用的地方。抗震構造措施,是為各抗震等級而對應地設的一組措施等級高的,措施就多一些,嚴格一些。(舉個不怎么恰當的例?,你是健康人,坐車的措施就是站票了)追問有沒有什么依據?。恐x謝追答抗震規范上面就是這樣寫的,可查看規范并理解之。

    全部3個回答>
  • (1)多高層建筑結構的抗震措施是根據抗震等級確定的,抗震等級的確定與建筑物的類別相關,不同的建筑物類別在考慮抗震等級時取用的抗震烈度與建筑場地類別有關,也就是考慮抗震等級時取用烈度與抗震計算時的設防烈度不一定相同。 (2)建筑結構應根據其使用功能的重要性分為甲、乙、丙、丁類四個抗震設防類別。 建筑的抗震設防類別劃分見國家標準《建筑抗震設防分類標準》GB 50223的規定,也可見《建筑抗震設計手冊》(1994年版)高層建筑沒有丁類抗震設防。 各抗震設防類別的高層建筑結構,其抗震措施應符臺下列要求: 1)甲類、乙類建筑:當本地區的抗震設防烈度為6~8度時,應符合本地區抗震設防烈度提高一度的要求;當本地區的設防烈度為9度時,應符合比9度抗震設防更高的要求。當建筑場地為Ⅰ類時,應允許仍按本地區抗震設防烈度的要求采取抗震構造措施; 2)丙類建筑:應符合本地區抗震設防烈度的要求。當建筑場地為I類時,除6度外,應允許按本地區抗震設防烈度降低一度的要求采取抗震構造措施.按建筑類別及場地調整后用于確定抗震等級烈度,按調整后的抗震等級烈度。 3)抗震設計時,多高層建筑鋼筋混凝土結構構件應根據設防烈度、結構類型和房屋高度采用不同的抗震等級,并應符合相應的計算和構造措施要求。A級高度丙類建筑鋼筋混凝土結構的抗震等級應按表3.11確定。當本地區的設防烈度為9度時,A級高度乙類建筑的抗震等級應按本節第9條規定的特一級采用,甲類建筑應采取更有效的抗震措施。 注:本規程“特一級和一、二、三、四級”即“抗震等級為特一級和一、二、三、四級”的簡稱。 4)抗震設計時,B級高度丙類建筑鋼筋混凝土結構的抗震等級應按表3-12確定。 5)建筑場地為Ⅲ、Ⅳ類時,對設計基本地震加速度為0 15G和O.30G的地區,宜分別按抗震設防烈度8度(0.20G)和9度(0.40G)時各類建筑的要求采取抗震構造措施。 6)抗震設計的多高層建筑,當地下室頂層作為上部結構的嵌固端時,地下一層的抗震等級應按上部結構采用,地下一層以下結構的抗震等級可根據具體情況采用三級或四級,地下室柱截而每側的縱向鋼筋面積除應符合計算要求外,不應少于地上一層對應柱每側縱向鋼筋面積的1.1倍;地下室中超出上部主樓范圍且無上部結構的部分,其抗震等級可根據具體情況采用三級或四級。9度抗震設計時.地下室結構的抗震等級不應低于二級。 7)抗震設計時、與主樓連為整體的裙樓的抗震等級不應低于主樓的抗震等級;主樓結構在裙房頂部上、下各一層應適當加強抗震構造措施。 8)房屋高度大、柱距較大而柱中軸力較大時,宜采用型鋼混凝土柱、鋼管混凝土柱,或采用高強度混凝土柱。 9)高層建筑結構中,抗震等級為特一級的鋼筋混凝土構件,除應符合一級抗震等級的基本要求外,尚應符臺下列規定:

    全部3個回答>
  • 建筑物的抗震等級按照以下步驟確定:(1)確定本地區的設防烈度依據2010版《抗規》附錄A,得到本地區的設防烈度,7度和8度時還需要特別注意基本地震加速度的值:是7度(0.1g)還是7度(0.15g),是8度(0.2g)還是8度(0.3g)。(2)區分甲、乙、丙、丁類建筑依據《建筑工程抗震設防分類標準》GB50223-2008,建筑工程有4個抗震設防類別,如下:①特殊設防類:指使用上有特殊設施,涉及國家公共安全的重大建筑工程和地震時可能發生嚴重次生災害等特別重大災害后果,需要進行特殊設防的建筑。簡稱"甲類"。②重點設防類:指地震時使用功能不能中斷或需盡快恢復的生命線相關建筑,以及地震時可能導致大量人員傷亡等重大災害后果,需要提高設防標準的建筑。簡稱"乙類"。③標準設防類:指大量的除①、②、④款以外按標準要求進行設防的建筑。簡稱"丙類"。④適度設防類:指使用上人員稀少且震損不致產生次生災害,允許在一定條件下適度降低要求的建筑。簡稱"丁類"。通俗理解,可認為依據其重要性分為甲、乙、丙、丁四類建筑。對于某個建筑物,依據該分類標準確定其歸屬。(3)區分A級高度與B級高度鋼筋混凝土高層建筑結構的**大適用高度分為A級和B級,見《高規》的4.2.2條。2010版《抗規》的表6.1.1實際上是A級的**大適用高度。需要特別注意表6.1.1下對的注釋6:"乙類建筑可按本地區抗震設防烈度確定其適用的**大高度"。參考《高規》表4.2.2-1的注釋可知,其含義為:甲類建筑,6、7、8度時宜按本地區抗震設防烈度提高一度后符合表中數值要求,9度時應專門研究;乙、丙類建筑則按本地區抗震設防烈度考慮。(4)考慮場地條件場地分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四類,確定方法在2010版《抗規》的4.1.6條。(5)依據2010版《抗規》3.3.2條、3.3.3條(或《高規》4.8.1條、4.8.4條),調整或不調整設防烈度2010版《抗規》3.3.2條:建筑場地為Ⅰ類時,對甲、乙類的建筑應允許仍按本地區抗震設防烈度的要求采取抗震構造措施;對丙類的建筑應允許按本地區抗震設防烈度降低一度的要求采取抗震構造措施,但抗震設防烈度為6度時仍應按本地區抗震設防烈度的要求采取抗震構造措施。2010版《抗規》3.3.3條:建筑場地為Ⅲ、Ⅳ類時,對設計基本地震加速度為0.15g和0.30g的地區,除本規范另有規定外,宜分別按抗震設防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)時各抗震設防類別建筑的要求采取抗震構造措施。以上這些規定,已經充分體現在本書的表格2-5-1中。

    全部5個回答>