采用什么樣的供水方式,得看當?shù)氐牧晳T做法和甲方的要求了.22層也不算什么特別高的,可能也就直接在**底層設變頻供水裝置,然后分區減壓供了吧.或者設分區的變頻設備供水.水箱這東西嘛,其實并不好,雖然都有防蟲網罩這些的東西,但污染情況還是很嚴重,有時候還可以在里面找到死老鼠.現在的習慣大多做變頻設備了,但也有甲方一心眼就是要做水箱的.還有一種水箱是中間傳輸水箱,因為有星層過高,直接采用泵打上去超壓太利害,就得通過中間中轉一次.水壓嘛,當然也就都是因樓層不同而不同了.
全部3個回答>高層水表在哪? 高層水表在沒有使用情況下轉
154****1361 | 2019-04-17 16:27:12
已有3個回答
-
156****2136
水表有一塊總水表,在室外檢查井內,樓梯間要是有管井,在管井內設置分戶水表,要是沒有管井,就在每戶設置水表,若分戶立管有若干個,每個立管的分水點都應有水表.
查看全文↓ 2019-04-17 16:27:27 -
151****8634
1 在表前裝止回閥,既然水表自轉是因為壓力波動,水被壓縮造成的,可以考慮安裝止回閥,止回閥可以起到阻止水倒流的作用。這樣,在壓力升高時,水被壓縮,水表產生正轉動;當壓力降低時,止回閥自動關閉,水表不會產生轉動。當壓力再次升高時,只要壓力不高過止回閥內壓力,水表就不會再轉;水表自轉主要是水表往復多次計量才累計出很大的水量,安裝止回閥可以減少水表自轉的頻率,也就能夠很好地解決壓力波動造成的水表自轉問題。但是由于居民生活用水頻率較高,且管道壓力波動較小,所以要求止回閥靈敏度較高,質量要求較高。
查看全文↓ 2019-04-17 16:27:23
2 從現場調查統計分析及處理結果看,造成水表自轉現象的主要原因除戶內管道及用水器具漏水外,主要是戶內管道安裝不合理導致戶內管道產生氣囊造成的,因此在以后的工作中應要做到。
2.1 在設計時根據管道特點合理布置排氣閥,及時排除管道內析出的氣體;新裝管道或新安裝的戶表首次通水時,應緩慢開啟閥門,盡量排空管道內的空氣,減少水中的含氣量。
2.2 對新裝戶表,在安裝居民家中的管道時,應使管道沿一定的角度向上鋪設,減少管道彎點、折點,并把管道的**高點設計在經常用的一只水龍頭上,降低管網中產生氣囊的機會。
2.3 對戶表改造工程,在水表出戶時,可能會導致用戶家中進水方向的改變造成戶內出現部分死水管段,這部分計費水表后的“死水管段”或是位置較高、或是位于管道突出管段,易產生氣囊,在施工時應將這些管段拆除或進行改造。
2.4 水表出戶后無人居住,管道內有大量的氣體。建議在水表出戶時,對用戶情況進行調查,當水表安裝驗收合格后,關閉沒有住人的用戶水表的表后閥,并在水表出戶時與用戶簽定合同,說明原因。如以后需要用水時可以自行開啟表后閥即可,如還有其它用水問題可撥打水司24小時供水服務熱線。 -
153****2170
**近吳先生遇見一起煩心事:
查看全文↓ 2019-04-17 16:27:19
去年11月~今年2月家中沒人住,
但是拿到水費賬單時,
卻發現3個月里用了十幾度水。
更奇怪的是,
家里每個水龍頭都完好無損,
而且水閥也關閉著。
高層住戶家更易出現水表空轉
我們從蕪湖華衍水務了解到,他們在日硓查發現,高層水表的確存在空轉現象,這不僅在蕪湖,在全國也是一個普遍現象。
“這次的原因可能是小區二次供水導致管道中出現氣體,氣體導致‘水表空轉’。高層水表空轉現象很普遍,樓層越高越明顯,這會導致業主多繳水費?!?br/>
水表自轉通常有三種原因:第一種是水表出了問題;第二種是管網漏水,特別是抽水馬桶漏水;第三種是高層使用的是加壓水,在管道中比較容易出現混合體,導致水表空轉。
由于高層住宅業主涉及到二次供水,二次供水的水費由物業根據業主的水表收費,而蕪湖華衍根據供水總表從物業那收取實際用水量的水費。
解決:長期不用水可關閉表前閥門
蕪湖華衍工作人員介紹,這種情況一般發生在高層小區,在生產過程中水中會溶入少量的氣體,同時在工程維修等施工過程中,管道中也會帶入氣體,如果管道上排氣閥設置不合理,氣體就不能排除。
水管在長時間無用水、停水或者維修過后,空氣就會進入水管,當其他小區住戶用水時,整棟樓的供水主管流經該住戶水口,二次供水用戶若長期不用水,匯集在水表中的氣泡會反復、來回震動造成水表空轉。
“水表自轉,其實是水管里的空氣流動造成的,水管長時間不用,自轉就越明顯?!?
“網上很多流傳的辦法是在水表前加裝一個止回閥。但是,這個辦法我們不倡導。”蕪湖華衍工作人員介紹,止回閥保不長,一般只能用一年,而且長期下來止回閥也會生銹。裝止回閥既影響水壓,又影響水質。
蕪湖華衍提醒廣大業主,出現這個情況,需要業主請物業配合將表前閥關閉即可有效解決:“水表長期不用水,用戶可以關閉表前閥門,防止空轉現象發生?!?

相關問題
-
問 新房子(高層)水表氣表應該安裝在哪里答
-
答
1、水表間必須設有照明設施及動力電源?! ?、水表間內不允許有煤氣管線,如有其他管線,必須統一布置在邊緣。 3、水表間內必須采取保溫措施(參照相關規范)。 4、水表間內應設有集水坑0.4x0.4x0.4m,水表間室內地坪低于室外0.12m,以保證正常維修。 5、水表宜分層設置,層距0.5m,**低層距地面≥0.2m,**高層≤1.5m,同層管道外壁**小凈距≥0.2m,分水器前必須設置閘門。 6、分層設置的水表及水管需設置固定支架,以保證水表的安全使用、維修、更換。 7、主要通道寬度≥1.0m,且水表要靠近通道一側。同層水表多于8塊時,中間要設維修通道≥0.5m?! ?、水表預留安裝距離為0.34m(誤差不超過0.005m),兩端預留管件為DN20外牙接頭?! ?、水表安裝應保持水平,不得歪裝或反向安裝。
全部4個回答> -
問 業主如何監督維修資金的使用情況?答
(2)小區每半年公布一次賬目。業主如有異議,可向業主委員會或物業服務企業查詢有關費用清單、發票原件和按戶分攤情況。
全部2個回答> -
問 電梯樓一次供水水表表號在哪答
一般選總樓層的中間層,也可以根據增壓泵的揚程來選擇安裝位置。
全部4個回答>