142****7015
高層樓房煙道尺寸在全國各地不近相同,因為不同地區有各自的地方標準對其進行規范。就目前市面上通行的江西地區外方內圓式通風煙道規定:廚房排氣道
查看全文↓ 2019-05-05 20:55:11
①層高≤6層(18m),截面外形尺寸需用280*280mm,φ230mm;
②層高≤12層(36m),截面外形尺寸需用330*330mm,φ280mm;
③層高≤18層(54m),截面外形尺寸需用400*400mm,φ350mm;
④層高≤24層(72m),截面外形尺寸需用450*450mm ,φ400mm;
⑤層高≤33層(100m),截面外形尺寸需用520*520mm,φ470mm。衛生間排氣道
①層高≤12層(36m),截面外形尺寸需用280*280mm,φ230mm;
②層高≤18層(54m),截面外形尺寸需用330*330mm,φ280mm;
③層高≤24層(72m),截面外形尺寸需用400*400mm,φ350mm;
④層高≤33層(100m),截面外形尺寸需用450*450mm,φ400mm 。 -
146****7809
具體要看你家的廚房在什么位置,一般都是設計在墻角的,要想讓空間**大化,在把下水的管子也設計到煙道的旁邊,一家人用的話,尺寸設計成300*300的就好。
查看全文↓ 2019-05-05 20:54:52 -
142****5259
衛生間有煙道嗎。
廚房煙道是煙道口高度嗎?煙道排煙口高度為2500MM。

相關問題
-
答
-
答
比較經濟的解決辦法是在煙道口再安裝一只密閉閥,在煙機閥和這個閥的共同作用下不很嚴重的油煙倒灌就可以消除。如果運氣不好,在二個閥的共同作用下仍然發生油煙倒灌。建議上淘寶買個電動油煙閥,是**有效的。 這是因為煙機自帶的止逆閥和市場上常見的煙道口密閉閥都是依靠煙機風力開啟、閥片自重關閉的,依靠它來達到“關的嚴密、開的到位”只能是憑運氣,特別是在鄰居安裝了大風量煙機的情況下,樓上樓下多開幾臺煙機就會把沒有運行的煙機閥吸開,。 網上可以搜到三種帶有專利的電動油煙閥,對徹底解決油煙倒罐均有很好的效果: 一是星喜牌衛生隔離機(電動煙道),可用于廚房和衛生間,采用電力開關,可用于任何煙道和衛生間排氣道。 二是巢福牌電磁式煙道止逆閥,安裝時需要在煙道上開個170×185的方孔,要注意的是因為安裝后閥的一半塞入煙道內,所以安裝在變壓煙道中不一定合適。 三是余創牌電動油煙止逆閥,該閥有二種款式,一種貼在煙道口安裝,煙道開小于165的圓孔,用膨脹螺絲固定;另一種可以直接套在煙機出風口上安裝,因為安裝高度僅60毫米,所以不受天花影響,對已裝修好的住戶是個不錯的選擇。 電動油煙閥不是依靠風力開啟、閥片自身重量關閉的,而是采用外供電力開關,所以可達到“關的嚴密、開的到位”之功效。自然可實現“杜絕油煙倒灌、提升排煙效率”之目的。
全部5個回答> -
答
假設這是四層樓的煙道。主煙道是相通的,子煙道的每一層樓之間都是封死的,左邊紅色的孔是每間廚房的煙道孔,右邊的藍色孔是通到主煙道的孔。根據煙是熱的特性,一樓紅色孔進去的煙會從藍色孔進入主煙道,但是不可能從二樓藍色孔中往下進入二樓子煙道,再從二樓紅色孔出來通過煙機散發處一樓的菜香。
全部3個回答> -
答
電梯費根據住宅面積和電梯運行維護費用計算來的。電梯起始層的住宅業主所交維護費的計算方式是:每建筑平方米電梯運行維護費用={電梯運行維護費用/(產權登記建筑面積-70%電梯起始層住戶建筑面積)}×30%
全部3個回答> -
答
住戶不得以未使用電梯拒繳電梯費:物業公司為業主的房屋提供了物業服務,業主作為房屋產權人,在享受物業服務之后,應當繳納物業費。公共能耗費是指小區共用部分和公用設備、設施為全體業主服務中,產生能源消耗的費用,樓道電梯屬于公用設施,其設立的目的在于服務全體業主,其費用理應由全體業主共同負擔,業主并不能以自己沒有使用電梯為理由拒繳公共能耗費。
全部3個回答>