這個主要是依據的《建筑設計防火規范》有關條文:1、當你這個樓沿街部分的長度大于150m或總長度大于220m時,要設環形車道;2、或者你的短邊超過24m(實際是你的樓的厚度吧,呵呵),應設能進入內院的消防車道,如果進不了,則背面要求有消防車道,不然后面起火怎么救啊當然,三層辦公樓,如果不是很厚,做不成環形車道是可以的。 看了你的補充,那應該是可以的,不必環形車道了。
全部3個回答>??多層住宅建筑消防車道如何布置?有沒有什么風險呢?
138****6177 | 2019-06-17 10:46:40
已有3個回答
-
135****1381
一、消防通道?應當指的是消防車通道或消防車道,是不?
查看全文↓ 2019-06-17 10:47:12
二、消防車通道可以設在建筑內部。
三、設置在建筑內部的消防車通道應當滿足以下規定:
(一)GB50016—2006 《建筑設計防火規范》規定:
6.0.1 街區內的道路應考慮消防車的通行,其道路中心線間的距離不宜大于160.0m。當建筑物沿街道部分的長度大于150.0m或總長度大于220.0m時,應設置穿過建筑物的消防車道。當確有困難時,應設置環形消防車道。
6.0.2 有封閉內院或天井的建筑物,當其短邊長度大于24.0m時,宜設置進入內院或天井的消防車道。
6.0.3 有封閉內院或天井的建筑物沿街時,應設置連通街道和內院的人行通道(可利用樓梯間),其間距不宜大于80.0m。
6.0.4 在穿過建筑物或進入建筑物內院的消防車道兩側,不應設置影響消防車通行或人員安全疏散的設施。
(二)中華人民共和國國家標準《高層民用建筑設計防火規范》GB50045—95(2005年版)規定:
4.3 消防車道
4.3.1高層建筑的周圍,應設環形消防車道。當設環形車道有困難時,可沿高層建筑的兩個長邊設置消防車道。當建筑的沿街長度超過150m或總長度超過220m時,應在適中位置設置穿過建筑的消防車道。
有封閉內院或天井的高層建筑沿街時,應設置連通街道和內院的人行通道(可利用樓梯間),其距離不宜超過80m。
4.3.2高層建筑的內院或天井,當其短邊長度超過24m時,宜設有進入內院或天井的消防車道。
4.3.3供消防車取水的天然水源和消防水池,應設消防車道。
4.3.4消防車道的寬度不應小于4.00m。消防車道距高層建筑外墻宜大于5.00m,消防車道上空4.00m以下范圍內不應有障礙物。
4.3.5盡頭式消防車道應設有回車道或回車場,回車場不宜小于15m×15m。大型消防車的回車場不宜小于18m×18m。
消防車道下的管道和暗溝等,應能承受消防車輛的壓力。
4.3.6穿過高層建筑的消防車道,其凈寬和凈空高度均不應小于4.00m。
4.3.7消防車道與高層建筑之間,不應設置妨礙登高消防車操作的樹木、架空管線等。
-
136****8061
設置消防車道的目的在于,一旦發生火災時確保消防車暢通無阻,迅速到達火場,及時撲滅火災。
查看全文↓ 2019-06-17 10:47:05
一、當建筑物的沿街部分長度超過150m或總長度超過220m時,均應設置穿過建筑物的消防車道。
沿街建筑應設連通街道和內院的人行通道(可利用樓梯間),其間距不宜超過80m。
二、超過3000個座位的體育館、超過2000個作為的會堂和占地面積超過3000m2的展覽館等公共建筑,宜設環形消防車道。
建筑物的封閉內院,如其短邊長度超過24m時,宜設進入內院的消防車道。
三、工廠、倉庫應設置消防車道,一座甲、乙、丙類廠房的占地面積超過3000m2時或一座乙、丙類庫房的占地面積超過1500n2時,宜設置環形消防車道,如有困難,可沿其兩個長邊設置消防車道或設置可供消防車通行的且寬度不小于6m的平坦空地。
四、供消防車取水的天然水源和消防水池,應設置消防車道。
五、消防車道穿過建筑的門洞時,其凈高和凈寬不應小于4m;門垛之間的凈寬不應小于3.5m。
-
158****9566
【消防通道設計規范】
查看全文↓ 2019-06-17 10:46:57
低層、多層、中高層住宅的居住區內宜設有消防車道,其轉彎半徑不應小于6m。
高層(指十層及十層以上的住宅)建筑消防車道設計要求:
1.高層住宅的周圍應設有環形車道,其轉彎半徑不應小于12m(有些地方是9米)。
當設環形車道有困難時,可沿高層建筑的兩個長邊設置消防車道。當高層建筑的沿街長度超過150m或總長度超過220m時,應在適中位置設置穿過高層建筑的消防車道。
2.消防車道的寬度不應小于4m。
消防車道距高層建筑外墻宜大于5m,
消防車道上空4m以下范圍內不應有障礙物。
3.長度超過35m的盡端式車行路應設回車場,多層可做到12m×12m。
高層回車場不宜小于15m×15m。
大型消防車的回車場不宜小于18m×18m。
4.穿過高層建筑的消防車道,其凈寬和凈空高度均不應小于4m。
5.一般消防車的長度均大于或接近10m,高度近4m,寬度近2.5m。
6.高層建筑的內院或天井,當其短邊長度超過24m時,宜設有進入內院或天井的消防車道。
7.消防車道與高層建筑之間,不應設置妨礙登高消防車操作的樹木、架空管線等。
8.供消防車取水的天然水源和消防水池,應設消防車道。

相關問題
-
答
-
答
多層建筑只需要園區內環通即可,不需要樓前后端都設置消防車道。
全部3個回答> -
答
多層民用建筑消防車道的設置要求: 1.高層民用建筑的周圍,應設環形消防車道。當設環形車道有困難時,可沿高層民用建筑的兩個長邊設置消防車 道。當高層民用建筑的沿街長度超過150m或總長度超過220m時,應在適中位置設置穿過高層民用建筑的消防
全部5個回答> -
答
1、消防車道比普通車道的承重力要大,因此盡量避免建筑周圍的管線布置在消防車道下,(會增加造價)2、消防車道應滿足消防車快速行進的情況下順利拐彎,普通消防車拐彎半徑9米,車道(內側路牙)就需要7.5米。(這一條在建筑設計中是強規,必須無條件遵守)3、消防車道需要滿足消防撲救工作的開展,因此,消防車道的布置應考慮消防撲救工作的進行,離建筑一定距離是需要的。但具體多少距離,需要根據設計時總平面圖綜合考慮。4、建筑構筑物不能影響消防車道,因此建筑物如有外突窗,則消防車道應避開突窗。
全部5個回答> -
答
是規劃違法行為可向規劃局投訴;侵犯其他業主權利,可向法院起訴。違反管理規約和物管條例可向房管局要求查處。
全部3個回答>