根據框架結構來說,不應該這樣,我見過的高層都是有一個夾層,里面走的管道什么的
全部3個回答>??消防管道層高層在哪?高層建筑相隔幾層需要設置消防管道接口?
151****8962 | 2019-06-25 11:11:45
已有3個回答
-
158****0505
根據(建筑設計防火規范)
查看全文↓ 2019-06-25 11:12:25
7.4 室內消防給水管道、室內消火栓和消防水箱
7.4.2 消防豎管的布置,應保證同層相鄰兩個消火栓的水槍的充實水柱同時達到被保護范圍內的任何部位。每根消防豎管的直徑應按通過的流量經計算確定,但不應小于100mm。
-
134****2115
超過6層的塔式和通廊式住宅的室內消防給水管道要布置成環狀。超過6層的塔式或通廊式住宅,每層需要同時2支水槍,總數超過10個,所以立管需要設置成環狀。消防管道是指用于消防方面,連接消防設備、器材,輸送消防滅火用水,氣體或者其他介質的管道材料。由于消防管道常處于靜止狀態,也因此對管道要求較為嚴格,管道需要耐壓力,耐腐蝕,耐高溫性能好。消防管道材料:球墨給水鑄鐵管、銅管、不銹鋼管、合金管及復合型管材、塑料管材。
查看全文↓ 2019-06-25 11:12:18 -
149****6620
1)高層建筑室內消火栓消防管道系統布置
查看全文↓ 2019-06-25 11:12:10
高層建筑消火拴供水設備系統應為獨立系統.不得與生產、生活給水系統合用,但水池、水箱可以合用。若與生產(生活)合用水池(箱)時應有消防用水不被生產、生活用水動用的技術措施。
室內消防管道的布置。為了保證供水安全.室內消防管道應布置成空間環網,期間消防豎竹的布置應保證同層相鄰的兩個消火栓水槍射出的充實水柱能同時到達室內任何部位但對于層數<18。每層<8戶、建筑面積≤650m2的一般塔式住宅.按我國《高層民用建筑防火規范》規定允許設一根一立管(連接消防電梯前室消火栓的立管除外),但必須采用雙閥雙出口的消火栓。消防管網的引入管不應少于兩條.其中一條不能使用時,其余引人管仍應保證供應需
要的水量和水壓,似同上述條件相同的塔式住宅.可布置一條引人管。
室內管網閥門布置以便干檢修而又不過多影響室內供水為原則。在高層主體建筑檢修管道時關閉閥門的豎管不應多于一根:當管網中豎管≥4根時.檢修時關閉閥門豎管的數量為不相鄰的兩根,對于高層建筑相接的附屬建筑閥門設置要求與少層建筑室內管網閥門布置要求相同。室內消火栓管道上的閥門應處于常開狀態.要求閥門設有明顯的啟閉標志。
高層建筑室內消火栓給水系統應與自動噴水火火系統分別設置。設置有困難時,可以合用消防泵,這時水泵出水管應分別接至消火栓給水干管和自動噴水滅火系統干管。切忌把消火栓干管接到自動噴水滅火系統以致誤報補造成水潰損失。
高層建筑室內消火栓豎管的直徑應按流量計算確定,但≥100m。
泵站內設有兩臺或兩臺以上的消火栓泵與室內消火栓管網連接時.應采用單獨直接連接.不應共用一條總出水管與室內消火拴管網相連接。
高層建筑消防系統中消防車供水限力能達到的各消防分區的消防給水管網應分別設置水泵接合器。無塔供水水泵接合器的類型、安裝尺寸和布置與計算方法同低層建筑要求,水泵結合器宜采用地上式。
2)高層建筑室內消火栓布置要求
消防電梯前室應設室內消火栓:平屋頂應設檢驗用消火栓。
室內消火栓應設在明顯易于取用地點。栓口離地面高度為1.1m,其出水方向應向下或與設置消火栓的墻面成90角。
消火栓的問距≤30m,高層建筑的裙房≤50m。
高級賓館、重要辦公樓、一類建筑的商業摟、爬覽樓、綜合樓和建筑高度>100m的其他高層建筑應增設消防卷盤,以便于一般人員使用同一建筑內應采川同一規格的消火栓和水帶。
高層建筑采用臨時高月:系統時,應在征個空內消火拴處設置直接啟動消防主泵的按扭.并設有保護措施。
高層建筑及裙房的各層(無可燃物的設備層除外)均應設置消火拴。

相關問題
-
答
-
答
按規范定義的 超過24M 的叫高層民用建筑沒超過24M 就不是高層的 一般都有安裝消防管道
全部3個回答> -
答
這要看你的層高
全部4個回答> -
答
樓主說的是高層公寓吧,住宅室內一般沒有噴淋,公寓才有,這個可以根據需要上噴或者下噴做造型,還可以根據需要,將消防管道申請改造,在滿足規范要求的前提下,調整管道在梁下或者板下100mm,從而滿足吊頂需要,但是噴頭位置不變,如果是上噴改造吊頂(封閉吊頂)后需要更換為下噴 ,如果是通透吊頂(格柵吊頂)就不用更改,還是上噴。
全部3個回答> -
答
《建筑設計防火規范》8.3.1 條第五款 : 5 超過7 層的住宅應設置室內消火栓系統,當確有困難時,可只設置干式消防豎管和不帶消火栓箱的DN65 的室內消火栓。消防豎管的直徑不應小于DN65。 相應的條文說明里:“干式消防豎管平時無水,火災發生后由消防車通過首層外墻接口向室內干式消防豎管輸水,消防隊員自攜水龍帶駁接豎管的消火栓口投入撲救。有條件時,盡量考慮設置濕式室內消火栓給水系統。當住宅建筑中的樓梯間位置居中、不靠外墻時,應在首層外墻設置消防接口用管道與干式消防豎管連接。”
全部3個回答>