根據烈度、結構類型和房屋高度將抗震等級劃分為四級,一級**高。劃分的目的是控制鋼筋混凝土的等級及用量,造成不必要的浪費和不足。多高層建筑結構的抗震措施是根據抗震等級確定的,抗震等級的確定與建筑物的類別相關,不同的建筑物類別在考慮抗震等級時取用的抗震烈度與建筑場地類別有關,也就是考慮抗震等級時取用烈度與抗震計算時的設防烈度不一定相同。建筑結構應根據其使用功能的重要性分為甲、乙、丙、丁類四個抗震設防類別。1)甲類、乙類建筑:當本地區的抗震設防烈度為6~8度時,應符合本地區抗震設防烈度提高一度的要求;當本地區的設防烈度為9度時,應符合比9度抗震設防更高的要求。當建筑場地為Ⅰ類時,應允許仍按本地區抗震設防烈度的要求采取抗震構造措施;2)丙類建筑:應符合本地區抗震設防烈度的要求。當建筑場地為I類時,除6度外,應允許按本地區抗震設防烈度降低一度的要求采取抗震構造措施.按建筑類別及場地調整后用于確定抗震等級烈度,按調整后的抗震等級烈度。(3)抗震設計時,多高層建筑鋼筋混凝土結構構件應根據設防烈度、結構類型和房屋高度采用不同的抗震等級,并應符合相應的計算和構造措施要求。A級高度丙類建筑鋼筋混凝土結構的抗震等級應按表3.11確定。當本地區的設防烈度為9度時,A級高度乙類建筑的抗震等級應按本節第9條規定的特一級采用,甲類建筑應采取更有效的抗震措施。注:本規程“特一級和一、二、三、四級”即“抗震等級為特一級和一、二、三、四級”的簡稱。(4)抗震設計時,B級高度丙類建筑鋼筋混凝土結構的抗震等級應按表3-12確定。(5)建筑場地為Ⅲ、Ⅳ類時,對設計基本地震加速度為0 15G和O.30G的地區,宜分別按抗震設防烈度8度(0.20G)和9度(0.40G)時各類建筑的要求采取抗震構造措施。
全部3個回答>??多高層鋼筋混凝土結構抗震設計的防震縫設計有哪些要求?防震縫的抗震設計規范是什么?
151****6673 | 2019-07-08 14:29:06
已有3個回答
-
157****9018
防震縫的抗震設計規范是:《建筑抗震設計規范》GB 50011-2010
查看全文↓ 2019-07-08 14:32:06
6.1.4 鋼筋混凝土房屋需要設置防震縫時,應符合下列規定:
1 防震縫寬度應分別符合下列要求:
1)框架結構(包括設置少量抗震墻的框架結構)房屋的防震縫寬度,當高度不超過15m時不應小于100mm;高度超過15m時,6度、7度、8度和9度分別每增加高度5m、4m、3m和2m,宜加寬20mm;
2)框架-抗震墻結構房屋的防震縫寬度不應小于本款1)項規定數值的70%,抗震墻結構房屋的防震縫寬度不應小于本款1)項規定數值的50%;且均不宜小于100mm;
3)防震縫兩側結構類型不同時,宜按需要較寬防震縫的結構類型和較低房屋高度確定縫寬。 -
144****0886
防震縫的設置原則
查看全文↓ 2019-07-08 14:32:00
《建筑抗震設計規范》6.1.4條規定:高層鋼筋混凝土房屋宜避免采用本規范第3.4節規定的不規則建筑結構方案,不設防震縫;當需要設置防震縫時,應符合下列規定:
1 防震縫**小寬度應符合下列要求:
1)框架結構房屋的防震縫寬度,當高度不超過15m時不應小于100mm;超過15m時,6度、7度、8度、9度相應每增加高度5m、4m、3m和2m,宜加寬20mm。
2)框架-剪力墻結構房屋的防震縫寬度不應小于本款1)項規定數值的70%,剪力墻結構房屋的防震縫寬度不應小于本款1)項規定數值的50%;且均不宜小于100mm。
3)防震縫兩側結構類型不同時,宜按需要較寬防震縫的結構類型和較低房屋高度確定縫寬。
砌體建筑,應優先采用橫墻承重或是縱橫墻混合承重的結構體系。在設防烈度為八度和九度地區,有下列情況之一時,建筑宜設防震縫:
1.建筑立面高差在6m以上。
2.建筑有錯層且錯層樓板高差較大。
3.建筑各相鄰部分結構剛度、質量截然不同。
此時防震縫寬度可采用50-100mm??p兩側均需設置墻體,以加強防震縫兩側房屋剛度。防震縫要沿著建筑全高設置,縫兩側應布置雙墻或者雙柱,或一墻一柱,使各部分結構都有較好的剛度。防震縫應與伸縮縫、沉降縫統一布置,并滿足防震縫的要求。一般情況下,設防震縫時,基礎可以不分開。
-
137****0676
防震縫的抗震設計規范是:《建筑抗震設計規范》GB 50011-2010
查看全文↓ 2019-07-08 14:31:50
鋼筋混凝土結構主要有以下缺點:(1)自重大。約25KN /立方公尺鋼筋混凝土重力密度,大于所有的磚石和重型木材。雖然比重鋼小,但更大的橫截面尺寸的結構,并且因此遠超過其在相同的跨度鋼體重或身高體重。 (2)可憐的抗裂性。如前面提到的,混凝土的抗拉強度非常低,因此,普通的鋼筋混凝土結構往往與裂縫工作。盡管裂縫的結構中的存在并不一定意味著破壞發生,但它影響結構的耐用性和美觀性。當在大而寬的裂縫行為的數量,會造成不安全感。 (3)的性質脆。混凝土混凝土強度的脆性完善和提高。 摘要是很容易看到鋼筋混凝土結構的優勢比其缺點。此外,它已經開發了許多有效措施,克服其缺點。例如,為了克服鋼筋混凝土自的主要缺點,已經開發了一些重量輕,高強度混凝土,高強度鋼??朔似胀ㄤ摻罨炷寥菀椎娜秉c開裂,它可以被施加預應力。為了克服混凝土的脆性,纖維制成的纖維增強混凝土所用的混凝土被并入。
全部3個回答> -
答
這應該以抗震規范的條文為準,自己的格式或參照的格式都可能描述不清或不完整。多、高層鋼筋混凝土的結構型式有好多種,每種的基本抗震構造措施不一樣,要回答你,**好的答案是你自己選定結構型式去看規范。GB50011-2010《建筑抗震設計規范》6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7各節有五種結構型式的基本抗震構造措施。
全部3個回答> -
答
Leonhardt的著作到1980年時演化成6卷本的巨著(Springer出版社出版),有中文本,分6冊,名為《鋼筋混凝土結構教程》。其中第5冊是關于預應力混凝土的,譯者是大名鼎鼎的程積高先生。
-
答
鋼筋混凝土結構除了比素混凝土結構具有較高的承載力和較好的受力性能以外,與其他結構相比還具有下列優點: ?。?)就地取材。鋼筋混凝土結構中,砂和石料所占比例很大,水泥和鋼筋所占比例較小,砂和石料一般都可以由建筑工地附近提供?! 。?)節約鋼材。鋼筋混凝土結構的承載力較高,大多數情況下可用來代替鋼結構,因而節約鋼材。 ?。?)耐久、耐火。鋼筋埋放在混凝土中,經混凝土保護不易發生銹蝕,因而提高了結構的耐久性。當火災發生時,鋼筋混凝土結構不會像木結構那樣被燃燒,也不會像鋼結構那