一、樓板裂縫,需要根據不同的裂縫原因給出不同的處理方法。二、裂縫的分類:裂縫可分為受力裂縫和非受力裂縫。1、受力裂縫是由地基不均勻沉降、混凝土強度、板厚等因素引起的;2、非受力裂縫是由溫度、混凝土的收縮、施工等因素引起的,它出現的時間有早有晚,早期的干縮裂縫在澆筑完成約2~4個小時就會出現,部分溫度裂縫在竣工驗收后三個月至半年內才出現。其中施工因素主要有板負筋保護層偏大(鋼筋嚴重踩塌)、板底混凝土保護層不足或砂的氯鹽含量超標。三、處理方法:(1)對混凝土中水泥安定性不合格或者水泥不同品種混用發生化學反應而導致的破壞性裂縫,須進行徹底處理,即將混凝土打掉重新澆筑。(2)對受力產生的裂縫,可根據裂縫出現的原因,有針對性地采取加固補強措施。如果對已影響到結構安全的樓板裂縫,除了沿縫鑿成V字形凹槽沖洗干凈,將環氧樹脂液用壓力灌入縫內封閉外,還要用粘扁鋼或碳纖維布等措施對樓板進行加固。當用碳纖維布加固時,對單條裂縫,除了沿縫粘貼外還要在垂直于縫方向間距布寬粘貼;對相互交叉的多條縫要井字形粘貼,間距同布寬。(布寬300mm左右為宜)(3)對由溫度、混凝土的收縮、施工等因素引起的非受力裂縫處理如下:1、對于一般混凝土樓板表面的龜裂,可先將裂縫清洗干凈,待干燥后用環氧樹脂液灌縫或用表面涂刷封閉。施工中若在終凝前發現龜裂時,可用抹壓一遍處理。2、對其它一般裂縫(寬度在0.05mm~0.2mm之間)的處理,其施工順序為:清洗板縫后用1:2或1:1水泥砂漿抹縫,壓平養護,封閉以恢復觀感即可。(僅限于縫的數量少且非通長、貫通的縫)3、對當裂縫(寬度大于0.2mm)較大時,應沿裂縫鑿八字形凹槽,沖洗干凈后,用1:2水泥砂漿抹平,也可以采用環氧膠泥嵌補。(僅限于縫的數量少且非通長、貫通的縫)4、對當樓板出現裂縫面積較大時,應對樓板進行靜載試驗,檢驗其結構安全性,必要時可在樓板上增做一層鋼筋網片,以提高板的整體性?;蛟诎迕嬗铆h(huán)氧樹脂液灌縫封閉(作一層防水也行),在板底用碳纖維布粘貼成井字形,間距同布寬。5、對通長、貫通的危險結構裂縫,裂縫寬度大于0.2mm的處理方法也為:除了沿縫鑿成V字形凹槽沖洗干凈,將環氧樹脂液用壓力灌入縫內封閉外,還要用粘扁鋼或碳纖維布等措施對樓板進行加固。當用碳纖維布加固時,對單條裂縫,除了沿縫粘貼外還要在垂直于縫方向間距布寬粘貼;對相互交叉的多條縫要井字形粘貼,間距同布寬。(布寬300mm左右為宜)6、對通長、貫通與非通長、貫通裂縫共同組成數量又多時板底只有縱橫都粘貼。
全部5個回答>樓房頂裂縫是什么原因?要如何去處理?
141****3795 | 2019-08-25 15:16:47
已有5個回答
-
142****1556
去找物業。。。再讓他們找人去。。
查看全文↓ 2019-08-25 15:17:35
自己的房子就忍著。下雨了提前多買幾個盆。。。哈哈
多半是設計的人沒設計好屋面防水。要不就是施工的沒按圖施工。。再不就是你房子老了,確實該修修了。。
還有就是外力給你破壞了。 -
144****5452
裂縫形成的原因很復雜,一般來說屋面上還要做找平層、防水層等等,不會影響到使用功能,另外也不必擔心房子會倒,主要是混凝土都有裂縫,正常的,即使是肉眼能看見的也不用擔心穩定性問題,這些都在設計之初就考慮了。
查看全文↓ 2019-08-25 15:17:30 -
148****4615
1 混凝土開裂的主要形式
查看全文↓ 2019-08-25 15:17:26
1.1 混凝土板的開裂形式
混凝土板的早期裂縫(24小時以內)是在失水和塑性沉降的共同作用下而形成的。以失水為主的裂縫一般是不規則的龜裂;以塑性沉降為主的混凝土裂縫多與鋼筋的走向一致,但規律性不強。
1.2 混凝土墻體的開裂形式
由收縮導致的混凝土墻體開裂以豎向開裂為主,開裂比較有規律性,裂縫的走向多與豎向鋼筋的位置基本一致。
2 裂縫的成因
混凝土的“非受力裂縫”是由于復雜因素作用下混凝土表面所產生的拉應力引起的,普通混凝土與高性能混凝土的開裂的機理也有所不同。所以,要考察混凝土開裂的原因,應主要從以下幾個方面人手。
2.1 設計方面
為了滿足泵送施工的需要,混凝土必須是大流動性的。而加入了各種外加劑和礦物摻合料的大流動性混凝土,其體積穩定性往往較差,主要表現為收縮較大。設計部門在設計樓板、墻體等表面系數較大的部位時,如果對大流動性混凝土的具體特點缺乏足夠的認識,往往導致混凝土發生不應有的開裂。在原有普通混凝土結構配筋量的基礎上適當提高是有必要的。這與修訂的《鋼筋混凝土結構設計規范》的指導思想是一致的。
2.2 原材料與配合比方面
混凝土的工廠化、規?;a使混凝土的質量得到了基本的保證,但也不排除個別情況下,原材料質量不合格,混凝土配合比不合理,配合比失控等情況。主要表現為砂、石原材料含泥量超標,砂率或膠結料用量過大,外加劑質量不合格,和天氣炎熱或運輸距離過長使混凝土無法泵送而人為加水。由此造成的混凝土質量不均勻可能成為混凝土開裂的原因之一。但隨著市場機制的作用下,質量意識的不斷提高,原材料和配合比的原因將不是混凝土開裂的主要原因。
2.3 施工方面
混凝土的早期失水收縮裂縫是混凝土開裂的主要形式之一。在混凝土大量施工的季節一般氣溫較高,混凝土失水較快,再加上我國北方地區,相對濕度較低,使混凝土的失水進一步加劇。在我國北方地區,即使在氣溫較低,在干燥的氣候條件下,表面失水仍然是不可忽視的。由于施工的需要,混凝土的凝結時間往往較長,這無疑延長了混凝土的失水時間,在氣溫高、濕度小、風速大的情況下,即使有覆蓋措施,但在對混凝土實施覆蓋之前,裂紋就已經產生了。
2.4 混凝土自身的原因
在工程實踐中我們不難發現,即使在設計及混凝土配比合理,施工管理嚴謹的情況下,混凝土特別是高性能混凝土開裂仍然時有發生。這主要與混凝土自身的性質有關。
收縮是混凝土固有的變形性質。普通混凝土的開裂機理已為人們所認識,隨著近幾年高性能混凝土在工程中應用的不斷增多,混凝土結構開裂的現象也在不斷增多。本應具有高體積穩定性的高性能混凝土其早期的收縮要比普通混凝土大得多,因此在分析高性能混凝土開裂的原因時,應考慮高性能混凝土區別于普通混凝土的結構特征。
在不考慮外界因素條件下,混凝土在凝結、硬化的過程中,由于化學和干燥作用同樣也使混凝土的體積產生收縮,即化學收縮和自收縮?;瘜W收縮是指水化產物的絕對體積小于未水化之前水的體積和未水化水泥的體積之和。自收縮是指水泥基膠結材料在水泥初凝后,恒溫恒重下產生的宏觀體積降低。前者是在有足夠水供應的情況下產生的,而后者是在沒有充足水分供應情況下觀察到的宏觀體積變化。化學收縮與膠結料和水的量有關,膠結料用量和水灰比越大,化學收縮必然越大。而自收縮目前比較統一的解釋是混凝土內部的白干燥作用引起的。所謂白干燥并非是由于外部環境相對濕度的影響而引起的材料的干燥脫水,而是隨著水化反應的不斷進行,混凝土內部結構微細孔中的自由水量出現相對不足,使孔中水的飽和蒸汽壓降低,即混凝土的相對濕度降低。白干燥的結果是毛細孔中的水由飽和狀態變為不飽和狀態,彎月面的存在使水泥石受負壓而產生體積收縮。
近年來,高強和高性能混凝土在工程中得到了日益普遍的應用,加入超塑化劑以降低水灰比和加入較多的活性混合材是配制高性能混凝土的主要手段。低水灰比和活性混凝土材的大量摻入,使高性能混凝土的硬化特點與內部結構與普通混凝土有了很大的差異,致使高性能混凝土產生較大的自收縮。表現在:
(1)高性能混凝土有較小的水膠比。隨著水化反應的進行,硬化水泥漿體內的自由水量迅速減少,毛細管中的水分也被逐步吸收減少。這樣,高性能混凝土中水泥漿體的白干燥作用要比普通混凝土中的這一作用要強烈。
(2) 由于在高性能混凝土中摻入了較大量的細顆?;钚曰旌喜?,減少了混凝土泌水現象也使混凝土更加密實。其結果是外部養護用水很難進入混凝土內部,大大阻礙了外部養護用水對內部混凝土的養護作用。因此在工程中,即使混凝土表面經常保持濕潤,甚至長期浸泡于水中,開裂現象也難以完全避免。
對普通混凝土來說,摻入膨脹劑是補嘗收縮的有效措施,而對高性能混凝土來說,由于水灰比較低,外部養護用水又很難進入混凝土內部,在缺水狀態下的膨脹劑很難發揮其應有的膨脹作用。因此在實際工程中,即使加入了足量的質量合格的膨脹劑,混凝土開裂仍然難以避免。
3 裂縫的修補措施
在混凝土強度合格的前提下,混凝土裂縫修補的常見方法:
3.1 樹脂灌注法
環氧樹脂是**常見的裂縫灌注材料。它具有較高的機械強度,并能抵抗混凝土所遇到的大多數化學侵蝕,樹脂可以灌入到0.05㎜的裂縫。除某些特殊的環氧樹脂之外,當裂縫是活動的、有滲漏的、不能干透的或者裂縫數量極多時,通常不易采用樹脂灌注法。北京冶建工程裂縫處理中心開發的具有國際**水平的YJ—自動壓力灌漿技術是樹脂灌注法的**佳工法之一。
3.2 聚合物浸入法
A 低粘度的液態樹脂可用來密封路面、橋面的不小于0.1㎜的裂縫。將樹脂涂刷到表面上,或者在水平表面上沿裂縫構筑臨時的堤圍,使樹脂溢于裂縫表面。
B 更適合封閉多重無規則表面裂縫。先將裂縫表面密封,抽去真空,使裂縫中和孔隙中的空氣全部排除。再在大氣壓力下用純環氧樹脂漿料注入裂縫表面中。
3.3 釘合法
當必須恢復主裂縫斷面的抗拉強度時,使用釘合法比較適宜。特別比較適宜在不會損壞周圍結構的場合下用來鎖閉活動裂縫。用相對薄而長的金屬“縫合U形釘”跨過裂縫嵌入事先開好的槽溝中,用無收縮砂漿或者環氧樹脂基粘合劑來固定。
3.4 表面封閉法
這是**簡單和**普通的裂縫修補方法。用于修補對結構影響不大的靜止裂縫,通過密封裂縫來防止水汽、化學物質和二氧化碳的侵入。
3.5 灌漿法
A 普通水泥灌漿大體積水壩、厚混凝土墻、或者水工結構的巖石基礎上的裂縫,有時通過注入硅酸鹽水泥砂漿來密閉。
B 聚合物灌注基于氨基甲酸乙酯或者丙烯酰胺聚合物的灌漿料,和水反應后形成固態沉淀物或泡沫材料,起到封閉裂縫的作用??稍诔睗癍h(huán)境中使用。
3.6 鉆孔嵌塞法
這種方法通常用來灌注墻體中的裂縫。如果要求密封防水,孔中應填入柔性瀝青來代替砂漿;如果灌注栓塞的作用比較重要,孔中則要灌注環氧樹脂。
3.7 柔性密封法
通常將活動裂縫轉變為運動節縫是比較適宜的辦法。沿裂縫邊緣開一凹槽并填入適當的柔性材料。節縫底部使用隔離層。
3.8 粘貼法
當運動不止作用于一個平面時,或者過度的運動已超過一個普通尺寸的凹槽所允許的范圍時,或者不可以切割出槽時可使用這個方法。用柔性的密封帶蓋住裂縫,僅將帶的邊緣部分粘住。
3.9 附加鋼筋法
A 普通鋼筋首先將裂縫密閉,然后貫穿裂縫平面大約90°的方向鉆孔,將環氧樹脂注入孔內,再將鋼筋插入孔中使之粘合成整體。
B 外部施加預應力通過后張法施加應力,來加強結構件的主要部分或者封閉裂縫。
3.10 干嵌填法
用手工將低水灰比的砂漿連續嵌入裂縫,形成與原有混凝土結構緊密連接的密實砂漿。先在裂縫表面開槽,大約25㎜寬、25㎜深,清理后涂刷界面劑、連續嵌入低水灰比的砂漿。
3.11 迭合面層法
當結構表面存在大量的裂縫,而且采用其它辦法單獨處理各個裂縫過于昂貴時,用這個方法來密閉、覆蓋(不是修復)裂縫非常有效。對于偶然出現大面積網狀裂縫使用該法很有效。
3.12 自閉合法
混凝土依靠自身合攏裂縫稱為“自閉合”,這是在存在濕氣并且沒有拉應力作用時發生的一種現象。機理:由于周圍空氣和水中存在二氧化碳,使水泥漿中的氫氧化鈣發生碳化作用,結果碳酸鈣和氫氧化鈣晶體在裂縫內析出并生長。晶體組合交織產生一種機械粘接作用,又被鄰近晶體之間以及晶體和水泥漿及骨料表面間的化學粘接作用所增強,**后混凝土裂縫部位的抗拉強度得到一定的恢復,裂縫也被密閉了。主要用于修補潮濕環境的結構。整個自閉合時期的水飽和必須連續保持。
3.13 涂層及其它表面處理法
修復開裂的混凝土結構可以使用范圍很廣的表面浸漬密封劑和涂料。如果混凝土開裂已經穩定,則可通過涂料獲得成功地修補。但不適合低溫區域操作。 -
145****3102
、樓板裂縫,需要根據不同的裂縫原因給出不同的處理方法。
查看全文↓ 2019-08-25 15:17:14
二、裂縫的分類:裂縫可分為受力裂縫和非受力裂縫。
1、受力裂縫是由地基不均勻沉降、混凝土強度、板厚等因素引起的;
2、非受力裂縫是由溫度、混凝土的收縮、施工等因素引起的,它出現的時間有早有晚,早期的干縮裂縫在澆筑完成約2~4個小時就會出現,部分溫度裂縫在竣工驗收后三個月至半年內才出現。其中施工因素主要有板負筋保護層偏大(鋼筋嚴重踩塌)、板底混凝土保護層不足或砂的氯鹽含量超標。
三、處理方法:
(1)對混凝土中水泥安定性不合格或者水泥不同品種混用發生化學反應而導致的破壞性裂縫,須進行徹底處理,即將混凝土打掉重新澆筑。
(2)對受力產生的裂縫,可根據裂縫出現的原因,有針對性地采取加固補強措施。
如果對已影響到結構安全的樓板裂縫,除了沿縫鑿成V字形凹槽沖洗干凈,將環氧樹脂液用壓力灌入縫內封閉外,還要用粘扁鋼或碳纖維布等措施對樓板進行加固。當用碳纖維布加固時,對單條裂縫,除了沿縫粘貼外還要在垂直于縫方向間距布寬粘貼;對相互交叉的多條縫要井字形粘貼,間距同布寬。(布寬300mm左右為宜)
(3)對由溫度、混凝土的收縮、施工等因素引起的非受力裂縫處理如下:
1、對于一般混凝土樓板表面的龜裂,可先將裂縫清洗干凈,待干燥后用環氧樹脂液灌縫或用表面涂刷封閉。施工中若在終凝前發現龜裂時,可用抹壓一遍處理。
2、對其它一般裂縫(寬度在0.05mm~0.2mm之間)的處理,其施工順序為:清洗板縫后用1:2或1:1水泥砂漿抹縫,壓平養護,封閉以恢復觀感即可。(僅限于縫的數量少且非通長、貫通的縫)
3、對當裂縫(寬度大于0.2mm)較大時,應沿裂縫鑿八字形凹槽,沖洗干凈后,用1:2水泥砂漿抹平,也可以采用環氧膠泥嵌補。(僅限于縫的數量少且非通長、貫通的縫)
4、對當樓板出現裂縫面積較大時,應對樓板進行靜載試驗,檢驗其結構安全性,必要時可在樓板上增做一層鋼筋網片,以提高板的整體性?;蛟诎迕嬗铆h(huán)氧樹脂液灌縫封閉(作一層防水也行),在板底用碳纖維布粘貼成井字形,間距同布寬。
5、對通長、貫通的危險結構裂縫,裂縫寬度大于0.2mm的處理方法也為:除了沿縫鑿成V字形凹槽沖洗干凈,將環氧樹脂液用壓力灌入縫內封閉外,還要用粘扁鋼或碳纖維布等措施對樓板進行加固。當用碳纖維布加固時,對單條裂縫,除了沿縫粘貼外還要在垂直于縫方向間距布寬粘貼;對相互交叉的多條縫要井字形粘貼,間距同布寬。(布寬300mm左右為宜)
6、對通長、貫通與非通長、貫通裂縫共同組成數量又多時板底只有縱橫都粘貼。 -
153****7540
大都是現澆板混凝土交好后就可以看到許多裂縫!
查看全文↓ 2019-08-25 15:17:03
如果裂縫不是很大的話,那只是混凝土自然收縮造成的!多發生于商品混凝土,那是它的混凝土添加劑摻多了點,是沒有大礙的,在做水泥面的時候就可以自然解決!
如果裂縫相當大的話,那就嚴重了!造成的可能有,木工模板支撐松了,要不就是鋼筋在綁扎的時候沒有按照圖紙施工!要是這樣的話,那你只有用6毫米直徑的鋼筋200毫米間距綁扎后,另用瓜子片再澆一遍!如果是屋面,你可以再做PVC防水!

相關問題
-
答
-
答
出現裂紋的原因有很多種,比如:房屋建筑瑕疵,包括砂漿找平的時候砂漿配合比不夠,或者水泥砂漿沒有干透就進行批灰,這樣都會造成水泥砂漿干透后裂開。會造成裝修完畢后出現乳膠漆裂紋,再一個是裝修工在施工當中為了縮短施工時間,批底的時候沒有等底層完全干透,就打磨,這也會造成這種現象。出現的裂紋要根據實際情況做出相應的整改方案,如果是墻面整體出現不規則裂紋,就是整體剔除,再重新施工,如果是墻面出現垂直線或是水平線成直線的裂紋,有可能是房屋的墻體的保溫層板縫或是建筑物在土建施工時預留的施工洞填補造成的墻體膨脹系數不一樣,留下的裂紋,如果這樣的話,只需要沿著裂紋的方向,均勻的剔開墻面,用彈性膩子打底,帶膠粘貼密縫帶,然后再整體找平,依次做底漆、面漆。
全部5個回答> -
答
建議請專業人士現場查看,有必要需進行專業檢測?! ∪羰浅抢锇匆幏对O計施工驗收合格交付使用或鄉村已經使用多年的房屋,在確定無地基變化(如滑坡,空陷,地震等原因造成),可初步判斷為工藝性、損傷性等成因裂縫,可對照附表查找原因及對應處理。 根據所述現象,基本確定是溫度較大變化造成的表面抹灰裂紋,但亦要密切注意河岸的變化可能對房屋造成結構傷。另汽車經過震動為正常情況,不必要擔心。
全部5個回答> -
答
去找物業。。。再讓他們找人去。。自己的房子就忍著。下雨了提前多買幾個盆。。。哈哈多半是設計的人沒設計好屋面防水。要不就是施工的沒按圖施工。。再不就是你房子老了,確實該修修了。。還有就是外力給你破壞了。
全部5個回答> -
答
大都是現澆板混凝土交好后就可以看到許多裂縫!如果裂縫不是很大的話,那只是混凝土自然收縮造成的!多發生于商品混凝土,那是它的混凝土添加劑摻多了點,是沒有大礙的,在做水泥面的時候就可以自然解決!如果裂縫相當大的話,那就嚴重了!造成的可能有,木工模板支撐松了,要不就是鋼筋在綁扎的時候沒有按照圖紙施工!要是這樣的話,那你只有用6毫米直徑的鋼筋200毫米間距綁扎后,另用瓜子片再澆一遍!如果是屋面,你可以再做PVC防水!
全部5個回答>