不好,小高層頂樓,如果沒有閣樓的話,會比較熱,如果是西邊套就更慘了。國內的消防**多只能到12樓,也要考慮到這個問題。頂樓如果一旦漏水,就會很難修復。畢竟買房是一輩子的事,要慎重啊!
全部3個回答>??請問高層供暖好不好?
156****4797 | 2019-08-26 08:35:19
已有3個回答
-
138****1067
只要不是頂樓、山墻、一二樓,就可以了
查看全文↓ 2019-08-26 08:36:08
樓宇的供暖,要看他的供暖系統了,現在有自供暖和集體供暖、
自供暖一般采用壁掛爐取暖,有點是溫度可以控制,供暖的時間可以自己掌握、其缺點是要自己去弄,如果家里沒人,或者出去時間較長,就沒有人管理了
集體供暖,一般分為兩種,一種是小區自己集中供暖,一種是熱力公司供暖,優點是溫度較為穩定,溫度偏高、其缺點也顯而易見,就是自己掌握不了溫度的控制。 -
157****3214
高層供暖越高越暖和不是絕對的,一個供暖房間暖氣是不是熱與很多因素有關,比如:
查看全文↓ 2019-08-26 08:35:56
1、整個供暖系統的供水方式,上供順序式的高層供暖,越高供水平均溫度越高,越容易暖和。
2、暖氣片的數量,暖氣片數量多則散熱量大,容易暖和。
3、房間圍護結構保溫性能好房間容易暖和,若是頂層屋面保溫層不好,頂層就容易冷。
4、頂層暖氣容易因為聚集空氣而不熱。
5、系統若水力平衡不好,就會有暖氣不熱,可能發生在**不利環路,這個不利環路可能在高層。 -
157****9113
高層住宅分兩種情況,第一個是分高低區,比如說一共20層,在10層分區,10層以下為高區,9層以下為低區,要是供水系統為上供下回式的話,高區的20層和低區的9層**暖和。要是下供上回的供熱系統的話,低區的1層和高區的10層**暖和,但這咱系統并不多。第二種情況就是不分高低區,比如樓高20層,上供下回系統,**暖和的是20層,但這咱系統**大的弊端就是越往下越涼,這就是開發商建樓的設計問題。
查看全文↓ 2019-08-26 08:35:44
熱力公司熱電廠: 此為熱源。
一次管網: 把熱電廠的熱水輸送到各換熱站,經換熱器熱交換后,再回到熱電廠的管道,稱為一次管網,一次管網大都沿路網埋在地下。
換熱站:控制系統為自動控制和手動控制雙控。一次管網的熱水,經換熱站內的換熱器,將二次管網的水加熱后,送往小區內各樓各戶。
高層住宅小區,一般按高度分區,分別由不同的機組運行供暖.以有的小區為例,1-18層為低區,19-30層為高區。
熱力公司的巡檢小分隊負責換熱站的運行管理,一個小分隊,要負責一二十個換熱站.一般換熱站大門的鑰匙,物業公司也有一套。
小區戶內供暖溫度的高低,二次水的供水和回水溫度,是首要決定條件。
小區管網: 也稱二次管網.有的二次管網,全部架空設在地下負一層,有的埋在小區院內地下.架空設置在負一層的,既便于巡視檢查,又便于維護更新。
二次管網管道通向各樓各單元水暖井,進入水暖井之前,在合適部位,管道上設有閥門和排污閥.此排污閥的作用,和水暖井內各戶的Y型黃銅過濾閥是一樣的,用于濾除管道內的雜質..二次管網產權屬于業主時期內,此排污閥由物業人員定期清理。
按河北省2013年供熱管理辦法,小區管網產權及維修更新,歸熱力公司. 按現行滄州市供熱管理辦法,產權及維修更新,歸業主.據滄州市城管局公用科權威人士披露,將來新版滄州市供熱管理辦法也要將小區管網產權及維修更新改為歸熱力公司.屆時,取暖費將因此上漲2元/㎡左右,具體數據,市物價局正在測算中。
水暖井: 一般設在各樓層電梯廳某處.有門有鎖,鑰匙由物業人員掌控.水暖井里有自來水入戶的閥門和水表;供暖入戶的閥門,磁密碼鎖,Y型過濾閥,熱流量表。
水暖井內所有管道都應當做保溫防護,水暖井樓地面上,都應當設有地漏,以備檢修和井內管道管件損壞,意外漏水時,地漏可以排泄這些水.否則,跑的水會溢出水暖井,首先流向電梯井,燒毀電梯部件,甚至流入或滲入相鄰戶內,造成系列重大損失。
Y型過濾閥,視二次水的水質情況,每個供暖季前至少要清洗一次.如二次水臟,或第一個供暖季期間(第一個供暖季二次水一般特別臟),一個供暖季甚至要清2-3次.否則,由于過濾閥的堵塞,會導致流量減小,室溫降低。
熱用戶自己清洗過濾閥,**好在每供暖季打壓試水前進行,因為這時管道井暖氣管道內是沒有水的(按規定,停暖后應當滿水養護,但熱力公司一般不會這么干)。
如果在打壓試水后和供暖中清洗過濾網,由于水壓很大,必須把水暖井內供水,回水的閥門都可靠關閉后,才能擰下Y型過濾閥蓋清洗濾網.過濾閥蓋不可一次擰下,開始擰松動一點后,一發現有水噴出,就必須立即將閥蓋再擰上,再將閥門可靠關閉,重新開始.否則,一旦閥門沒有可靠關閉,高壓暖氣水就會噴涌而出,如果此時不能立即再擰上Y型過濾閥蓋,一直跑水,如果水暖井內再沒有地漏,必然會水漫金山!
為安全保險計,動手能力差的業主,**好找專業水暖工或花20元讓物業來清洗過濾閥。
各小區都有清過濾閥跑水燒壞電梯配件的的案例教訓,不可不引以為戒。
供暖的磁密碼鎖,有多種型號.磁密碼鎖的鑰匙,由熱力公司掌控,一般熱力公司也會把鑰匙交給物業一套,幫熱力公司給交了暖氣費的熱用戶開閥。
集分水器: 集分水器大都設在廚房地柜內靠墻壁處,水暖井內的暖氣管道,從水暖井內沿電梯廳樓板進入各戶的集分水器。從集分水器,分幾路,或進入地暖管道,或進入暖氣片。
地暖管道和暖氣片沖洗:有資料說,地暖管道內壁附著粘泥等物,厚度達1毫米時,降低室內溫度5-6度.一般來說,**多運行3個采暖季,就應當用地暖清洗機徹底沖洗一次。
暖氣片改地暖:有的小區是暖氣片式采暖,有的業主將此改為地暖.須知,如處置不當,將后患無窮。
滿水養護:在熱力公司不能保證停暖期滿水養護的時候,,熱用戶可以在停暖前一小時,將自家水暖井內的全部暖氣閥門關閉.此后,你家的戶內暖氣系統,是滿水養護的 ,待下一年打壓試水時再將閥門打開.滿水養護的目的就是,防止銹蝕.戶內暖氣系統內的暖氣片,集分水器,閥門等金屬件內壁,用水隔絕了空氣,不易氧化銹蝕。

相關問題
-
答
-
答
消防疏散是很大的隱患,一旦著火,電梯就不能用了(因為短路電梯就動不了了,卡在里面更危險)。
全部5個回答> -
答
1以現在開發商建樓的標準.滲水的問題相對來說比較少.隔熱的問題除非技術做得非常好.不然夏天都是比較熱的.如果不是復式。不建議考慮。2西戶朝向.肯定會有西曬.也不建議考慮.3東戶.就稍為要要好一點.但格局采光等方面都不錯的話可以考慮。買房是件大事。動不動就是幾十萬。選個好的戶型比較重要。如果不合適。千萬不要勉強自已。如果自已都不喜歡。也可以等待一段時間。不見得世界上就只有這三個房了。自已考慮清楚哦。
全部4個回答> -
答
多層一般是指6、7層高的樓,高層是指6、7層以上。多層住宅和高層住宅各有特點,不能簡單地說哪種好,應從結構、成本、面積、質量、房型、物業管理收費等多方面考慮。1 從建筑質量上看,一般情況下,高層的建造標準、建造質量要高于多層。普通多層住宅一般為磚混結構,而高層住宅由于它為鋼筋混凝現澆,地基深而結實,墻體厚實,不滲水,抗震性能好于多層,整幢大樓不會下沉變形;而且折舊年限長。2 高層視野較開闊,空氣質量較好,噪音??;自然風大,有的房間不需裝空調可節約電費;采光好,日照時間長,有的朝向太陽照射達到七八小時之久;3 從房屋實際使用面積看,高層的得房率比多層低,即購買相同建筑面積的住房,高層的套內建筑面積低于多層的套內建筑面積。住宅的面積既包括使用面積,也包括住宅的公共部位,如樓梯間等公共面積的分攤。高層住宅由于有電梯、電梯等候間、地下室等,需分攤的公用面積較多層的要多,因而實際得房率要低一些。4 大多數高樓物業管理比較完善,小區環境一般比較優美舒適,綠化、景物、衛生、停放自行車、汽車等管理都較好,電梯、大門入口都有專人值勤,小區比較安全;但高層的物業管理費比多層的物業管理費高;5 高層上下樓有電梯可代步,出入方便,老人、殘疾人和病人可以免去爬樓登高之苦;但如果電梯的維修保養不到位,一旦電梯發生故障,上下樓比較困難;6 雖然高層的建造成本較高,但同樣建筑面積的高層占用的土地面積較小,因此高層與多層的價格差距不大。內環線內土地價格較高,新建商品房一般高層居多,而內環外住宅小區以多層為主;在內環線內,有時多層價格要高于高層。7 從房型構造格局上看,多層住宅要好于高層住宅。由于構造結構上的原因,一般多層住宅坐北朝南,南北通風,室內使用面積大,房型合理,大開間容易隔開裝修。而高層住宅一般采用框架剪刀墻結構,加上又要考慮幾部電梯的位置,因而戶
全部3個回答>