我也是快交房了,裝修這些個問題頭痛死了,要瘋了都,朋友家裝的是地暖,我覺得吊頂之后不寬敞,我個人想裝暖氣片的,偶爾搭個襪子什么的,暖氣公司我也沒有選好呢,**近一直在駿達,廣華之間徘徊,駿達據說這月有個活動,打算去看看,畢竟有便宜不占白不占~嘿嘿,有興趣的話結伴啊~~
全部3個回答>交房自帶暖氣片能用嗎?交房前如何驗收暖氣?
143****7868 | 2019-10-16 23:48:48
已有3個回答
-
138****3055
第一:檢查地面
查看全文↓ 2019-10-16 23:49:31
地面要求平整,不得出現嚴重凹凸的現象,若是有高突,那得看看是否有空鼓了。
第二:檢查墻面
同樣要對墻面的平整進行檢查,另外還要觀察有沒有出現裂痕,如強度裂縫、沉降裂縫、溫度裂縫、變形裂縫;有沒有外漏的鐵絲網、鋼筋,發現問題可要求開發商修補后再簽收。
第三:檢查門窗
要重點查看門窗的軌道是否順暢,一定要能夠關閉嚴實。另外,還要檢查門窗玻璃是否有破損,窗框是否有變形,有任何異常都要及時找物業或開發商解決,避免后期自己不必要的支出。
第四:檢查防水
一般開發商會對浴室做此類施工,驗收是必做的,不管有無漏水的情況,建議到后期都再施工一遍,這樣才更加有保障。
第五:檢查供暖系統
要檢查地暖,暖氣是否進出水壓力正常;對暖氣管道及暖氣片進行充水試壓,保證暖氣管道高于6個大氣壓24小時后,查看是否有滲漏情況。
第六:檢查給水、電氣是否配套齊全
在任何時候,水與電都是緊密相連的,在查收時要注意查看龍頭是否有水的供給,是否配套齊全,而電氣方面要檢查電卡、水卡中的水量、電量是否與買的數量一致。 -
138****6990
暖氣片沒有問題,安裝也沒有問題,但,裝修遇到問題了,你裝修時,暖氣片不拆下來,裝修效果就不會理想,現在裝修水工師傅,對暖氣很明白,你直接讓他們給你辦就沒有問題,
查看全文↓ 2019-10-16 23:49:22
房子配套的暖氣片是沒有問題,但很多業主都不放心,總是覺得配套的都是很差質量的暖氣片,還有,個人的眼光不同,愛好不一樣,就把配套的暖氣片換了,配套的暖氣片,供熱是沒有問題,
裝修時,讓師傅把暖氣片拆下來放好,裝修完工了在安裝上,要是裝修時不拆暖氣片的話, -
154****4726
主要是這樣的:安裝是如果材料準備充分,不需要另收其他費用,驗收規范如下步驟:
查看全文↓ 2019-10-16 23:49:00
(1) 將試驗管道末端封堵,緩慢注水,同時將管道內氣體排出;
(2) 充滿水后,進行水密性檢查;
(3) 加壓宜用手動泵緩慢升壓,升壓時間不得小于10min;
(4) 升至規定試驗壓力后(工作壓力得1.5倍,以不少于1.0Mpa,如果暖氣片系統的工作壓力較大,試驗壓力要相應增加),停止加壓,穩壓1h,壓力降不得超過0.06Mpa。在30分鐘內,允許兩次補壓,升至規定試驗壓力。
(5) 然后在工作壓力的1.15倍狀態下(工作壓力一般不大于0.6Mpa,即試驗壓力為0.8Mpa即滿足要求),穩壓2h,壓力降不得超過0.03Mpa,同時檢查各連接處無滲無漏為合格。

相關問題
-
問 哪位知道交房自帶暖氣片能用嗎?答
-
問 交房自帶暖氣片嗎答
這個就是很普通的暖氣片,可以繼續用,當然可以重新做管子和暖氣片,等水電裝修完了,在安裝暖氣片管子不影響
全部3個回答> -
問 ??交房自帶暖氣片能用嗎?可以更換么?答
首先呢,換成彩暖是為了美觀,但它熱的快,冷的也快。一般沒事不會漏水的,物業會在你用之前幫你試壓的放心吧。價格要看你選的是什么牌子,還要看你要買幾組,它是按組收費的。它高度也不一樣,還有樣式也挺多的。
全部3個回答> -
問 集體交房用的暖氣片好嗎答
銅鋁合金的暖氣片為**佳選擇,美觀耐用省心。鑄鐵暖氣片雖然耐用但鑄鐵暖氣片之間有個橡膠墊容易老化漏水,要幾年換一回皮墊,也不省心。鑄鋼暖氣片**不耐用水質好用5年,水質不好1年就漏,也就是說1-5年換一回暖氣片,住上30年你要換多少回暖氣片,淹多少次房子,弄的家里都是水,淹了地板泡了樓下房頂,冬天要天天修暖氣,煩也煩死了。
全部3個回答> -
問 華泰暖氣片如何?答
華泰暖氣片不太了解。買散熱器呢,首先看產品的外觀是否美觀再掂量暖氣片的材質,不同材質的暖氣片報價相差較大,即便是同種材質,由于含碳量的不同也會差別很大的,小區無論是鋼質、鋁質、純銅、銅鋁復合暖氣片,銅管對流式暖氣片,都能使用。金旗艦鋼質散熱器采用數控高頻焊接設備及技術,焊接點融化充分,焊接效果大大優于普通電氣焊、氬弧焊。質量上去了,客戶才能放心使用。