透水試驗,檢查平整度等等
全部3個回答>怎么驗收隱蔽工程,有了解的么?等回答
133****6158 | 2018-08-16 10:37:27
已有4個回答
-
155****9112
隱蔽工程驗收包括:配電工程、水暖工程、木制作基層、吊頂基層、地面基層、墻面基層
查看全文↓ 2018-08-16 10:38:09
1、配電工程:暗線是否有管套,電話線、閉路電視線路、電腦網線等是否通暢,電線的直徑是否達標,是否有接地線,電線是否分路、插座的位置是否合理等。
2、水暖工程:排水處是否做了防水處理,水管用的什么材料,暖氣管線的連接是否緊密、不漏水等。
3、木制作基層:木龍骨是否結實,基層用的什么板材,用的什么釘子,是否用射釘機等。
4、吊頂基層:吊頂的內部結構是否結實,龍骨是否平整,吊掛件、連接件、堅固件的規格、型號、品質、間距等是否符合要求,用的什么材料,吊頂內的各種管道、線路、設備是否已做密閉試驗及電氣絕緣、電阻測試,連接是否牢固等。
5、地面基層:是否先鑿毛,是否清理干凈,砂子的粗細如何,是否干鋪等。
6、墻面基層:膩子是否平整、光滑。 -
158****3517
隱蔽工程是指將被其后工程施工所隱蔽的分項、分部工程,在隱蔽前所進行的檢查驗收。它是對一些已完分項、分部工程質量的**后一道檢查,由于檢查對象就要被其他工程覆蓋,給以后的檢查整改造成障礙,故顯得尤為重要,它是質量控制的一個關鍵過程。 驗收程度如下:
查看全文↓ 2018-08-16 10:38:02
1、隱蔽工程施工完畢,承包單位按有關技術規程、規范、施工圖紙先進行自檢,自檢合格后,填寫《報驗申請表》,附上相應的工程檢查證(或隱蔽工程檢查記錄)及有關材料證明,試驗報告。復試報告等,報送項目監理機構。
2、監理工程師收到報驗申請后首先對質量證明資料進行審查,并在合同規定的時間內到現場檢查(檢測或核查),承包單位的專職質檢員及相關施工人員應隨同一起到現場。
3、經現場檢查,如符合質量要求,監理工程師在《報驗申請表》及工程檢查證(或隱蔽工程檢查記錄)上簽字確認,準予承包單位隱蔽、覆蓋,進入下一道工序施工。 如經現場檢查發現不合格,監理工程師簽發“不合格項目通知”,指令承包單位整改,整改后自檢合格再報監理工程師復查。 -
141****4554
隱蔽工程和中間驗收。工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到協議條款約定的中間驗收部位,乙方自檢合格后在隱蔽和中間驗收48小時前通知甲方代表參加。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。乙方準備驗收記錄。驗收合格,甲方代表在驗收記錄上簽字后,方可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格,乙方在限定時間內修改后重新驗收。
查看全文↓ 2018-08-16 10:37:58
00工程質量符合規范要求,驗收24小時后,甲方代表不在驗收記錄簽字,可視為甲方代表已經批準,乙方可進行隱蔽或繼續施工。 -
133****2993
一、工程驗收包括如下內容:
查看全文↓ 2018-08-16 10:37:54
1、實測實量,由建設單位組織勘察單位、設計單位、監理單位、施工單位,對工程質量進行實測實量的驗收。
2、工程資料的驗收。包括原材合格證、試驗報告、檢驗批驗收、隱蔽工程的驗收記錄、衛生間閉水試驗、防雷接地、分項分部工程驗收,竣工驗收資料等。
二、隱蔽工程驗收:由監理單位、施工單位、其他單位等,在隱蔽工程隱蔽前,事前驗收,在隱蔽工程驗收通過后,方可進行隱蔽工程,比如鋼筋工程,在鋼筋工程隱蔽驗收通過后,方可澆筑混凝土。
三、中間驗收:就是分期或分段驗收,比如基礎施工完畢,經驗收通過后,再進行主體施工。主體工程體量較大時,還可以分段施工,比如1-10層,10-20層,20-30層分為三個階段分別施工,并分別驗收。中間驗收方案,需要提交監理工程師,審核通過后,才能實施。

相關問題
-
答
-
答
如果是大型裝修,就會有隱蔽工程驗收表,里面有驗收的內容。如吊頂龍骨安裝好以后封石膏板前的驗收,就有龍骨密度分布、吊筋強度、膨脹螺絲安裝、起拱比率等項內容的驗收
全部3個回答> -
答
消防工程中的隱蔽工程做完指的是埋地管道在埋地前、需要保溫的管道保溫前和電氣管線結構砼施工前,及裝修吊頂封閉前需要進行檢驗驗收,并作隱蔽工程驗收記錄,詳見各驗收規范的附錄表。
全部5個回答> -
答
混凝土工程鋼筋隱蔽檢查驗收記錄?還是預埋件隱蔽檢查驗收記錄?
全部3個回答> -
答
蔽工程顧名思義就是不容易看出來的工程,它包括水路改造、電路改造、吊頂結構和衛生間防水工程這些項目。 一般來說業主對隱蔽工程使用的材料,水路的布管、電路的走向,還有功能性插座的位置等等是不了解的,因為交房之后這些工程都埋在墻體里了。但業主至少有以下情況是必須要了解的。鑒于隱蔽工程對專業的要求比較高,如果消費者自己不太了解的話,建議請了解相關知識的朋友或孖驗房公司。 水路: 普通的樓盤水路通常是三種,自來水、熱水和中水。中水是非飲用水,是收集利用的雨水,一般用來沖馬桶或澆花。消費者需要知道熱水和中水是否具備,以及是否接錯管道。還要檢查水表的位置,應該在 或衛生間的出水口。另外,水管的材料與生活直接相關,要確定是國家指定的合格材料。如果水管材料太差,后期很容易漏水。**好的水管材料是銅管,不過目前使用銅管的項目不多;德國原裝進口的PPR管材也不錯。 電路: 電路是指插座的位置和匹配,電線的型號和**大耗電設備的容量。這需要消費者向所在小區的物業管理公司或開發商索要基本的水、電等隱蔽工程布局的竣工圖紙。在今后的使用過程中,如果出現短路、斷水的情況,可以根據圖紙的標注由專業人員進行維修。另外還要注意觀察配電箱的漏電保護開關是否有 ;普通插座、大功率插座等有明確的分路,面板開關的安裝是否平整,同時,還要測試開關是否有效。 吊頂: 吊頂的結構在竣工圖紙上不顯示,但精裝房的側面、燈位或中央空調的通風口能看到結構。普通業主從吊頂的觀察口可以肉眼判斷,按照相關規定,隱蔽工程吊頂必須使用輕鋼龍骨。以前常用的木質龍骨本身含水,在四季變化尤其是冬季供暖之后可能發生收縮變化,已經被淘汰,輕鋼龍骨性能非常穩定,使用壽命也相對較長。 防水: 在衛生間倒清水試驗一下,查驗下水是否通暢。如**低點的地漏不能有積水,各下水處應該流水通暢。 只要注意好這些隱蔽工程,以后出現問題的機會少了,重新花時間改造浪費人力物力的情況就可以避免了。
全部4個回答>