我家住高樓,**近不知怎么的,樓層總跳閘怎么解決

133****6715 | 2018-09-20 14:07:48

已有3個回答

  • 146****8480

    您好,首先是否是你家一戶跳閘,如果是那么就是你家電路出問題了,把大型電器臨時停用,或者注意一下開什么電器的時候跳的閘,可以排查出哪里有問題;
    如果是整個單元或者很多戶一起停電,就需要找專業人員處理了,應該是某戶人家家里電路出現故障,而他家漏電A數太大,沒起到作用,導致**低樓層總開關跳閘保護的。

    查看全文↓ 2018-09-20 14:08:20
  • 156****1383

    可能是空開的問題,老化,接觸不良也會引起頻繁跳閘,換個新的試試!
    試試首先拔掉所有用電器,如果正常不跳閘,就是用電器線路接觸不良或短路的問題。
    如果還是跳閘,再分樓層斷開空開,斷開那層正常了,就是那層的線路問題。
    明裝線路比較好檢修,如果是暗裝的工程量比較大!不如把有問題的線路換成明裝!

    查看全文↓ 2018-09-20 14:08:14
  • 151****0452

    這種情況是超級跳閘。
    漏電保護器越級跳閘原因:
      1、漏電開關損壞或者用電器接地短路,負荷側零線和其它回路零線混用等。
      2、漏電開關分級分段保護不合理導致的。
      3、線路故障出現漏電短路接線錯誤等都會導致跳閘。
      4、開關過載,開關額定電流選擇不匹配。
      5、開關負荷側火線接地,漏電開關負荷側零線接地導致跳閘。
      解決方法:
      1、選擇漏電開關的漏電動作電流和動作時間選擇大于上一級漏電開關的動作電流和動作時間。
      2、檢查漏電開關是否損壞,如果損壞進行更換。
      3、檢查漏電開關負荷側線路絕緣,檢查上一級漏電開關靈敏度是否過高

    查看全文↓ 2018-09-20 14:08:05

相關問題

  • 你們家有漏點的地方建議好好檢查一下總開關跳閘的原因是因為它的靈敏度高為了安全檢查一下吧這是安全隱患

    全部3個回答>
  • 越級跳閘,可能樓層空開太小,或者家中的空開過大。電工的說法對,因為電線破皮,一接通電源,空調還沒用就直接跳閘,說明你所用的空調線路出現短路。

    全部5個回答>
  • 家中線路不能用搖表測,在總閘下口串100W燈泡,家中電器全仃,然后送總開關,燈亮是分開關上口有短路,燈不亮是正常。再分別送分開關,送哪路分開關燈亮就是哪路有問題。

    全部3個回答>
  • 目前蟑螂的傳播很廣,蟑螂會通過下水道或其它與外界連通的管道,直接從外面進入家中,還有就是通過購物袋、行李箱等攜帶進入,家里就算很干凈,也可能會有蟑螂的,當然干凈的環境相對于臟亂的環境來說有蟑螂有可能性會小一些,所以平時注意衛生也可以減少蟑螂的存在,對于這種情況,要想預防蟑螂可以使用潔兵蟑螂藥(帶防偽碼),把家里都用上藥,這樣也可以預防蟑螂繁殖,另外家里的下水道和其它與外界連通的管道都封好,每次帶回家的購物袋或行李箱都檢查好確定沒有蟑螂再進入,這樣也可以防止蟑螂再次進入。

    全部4個回答>
  • 底層的水泥地上應鋪上木地板,可以防潮。如果鋪地板時先適當將地板的框架墊高一些,下面再墊上一層油毛氈,就可有效地阻隔潮氣。

    全部3個回答>