??幕墻避雷接地要求具體是什么樣的?

159****2420 | 2018-11-09 00:57:47

已有5個回答

  • 135****8331

    根據《建筑物防雷設計規范》GB50057-1994,幕場防側擊措施如下:一類防雷建筑物從30m起每隔不大于6m沿建筑物四周設水平避雷帶并與引下線相連,30m以上幕墻的金屬物與防雷裝置連接。
    二類防雷建筑物45m以上,三類防雷建筑物60m以上幕墻的金屬物與防雷裝置連接。一類防雷建筑的避雷網格:5m×5m或6m×4m。二類防雷建筑的避雷網格:10m×10m或12m×8m。三類防雷建筑的避雷網格:20m×20m或24m×16m。三類防雷建筑的接地電阻應小于10歐。 二類防雷接地電阻不大于4歐,幕墻長按二類防雷建筑設計避雷。

    查看全文↓ 2018-11-09 00:59:17
  • 151****2192

    幕墻的防雷接地應納入設計體系,符合設計要求。幕墻系統的防雷和防靜電設計是確保幕墻工程的安全設計。
    良好的防雷和防靜電感應性能可確保幕墻不遭雷擊或因靜電失火和影響整個建筑室內設備的正常使用。由于在幕墻系統中多處因防腐、防噪、斷熱等原因設置了絕緣材料,因而實際上幕墻的防雷和防靜電設施十分必要,我們主要考慮幕墻設計應保證整片幕墻框架具有連續而有效的電傳導性,設計按照國家和部委防雷設計的規范和要求執行,我們設計的幕墻本身就有防雷和防靜電保護系統及與大樓整個防雷系統的連接設計方案。
    (1)幕墻本身的金屬件之間應由良好的導電連接,并與主體接地系統有多重可靠的接地。
    (2)幕墻位于均壓環處的預埋件的錨筋必須與均壓環處的梁的縱向鋼筋連通。
    (3)固定在設均壓環樓層上的幕墻豎向主型材必須與均壓環連通,連接點處應將表面絕緣層打磨掉。
    (4)我們的方法中,幕墻橫、豎向主型材通過若干螺釘連接,同時起到連通的作用。與主體防雷系統導通的豎向主型材上的橫梁,必須與豎向主型材連通。
    (5)在幕墻立面上,每10米以內位于均壓環樓層的豎向主型材,把它與固定在設均壓環樓層的豎向主型材連通。
    (6)幕墻作為一種復合系統,局部采用了大量金屬構件,容易產生靜電感應,當天空雷云瞬間放電后,云與大地的電場突然消失,這時幕墻的金屬桿件感應電荷不能以相應的速度流散,將會產生高達萬伏以上的對地位,這種靜電感應電壓對人和設備產生危害,必須消除靜電對幕墻的影響

    查看全文↓ 2018-11-09 00:58:54
  • 144****8018

    對于第一類建筑物和具有爆炸危險環境的建筑物的防雷措施,除了防直擊雷外還需防雷電侵入的措施;而對于第二類或第三類的常用建筑幕墻的防雷措施主要是防直擊雷。主要防直擊雷的建筑幕墻,不僅要考慮頂層直擊雷,還要考慮側向直擊雷,防頂層直擊雷的防雷措施是在建筑物頂上裝設避雷網(帶)或避雷針或由其混合組成的接閃器,其避雷網一般按規定沿著屋角,屋脊,屋檐,檐角等易受雷擊的部位敷設,并在整個屋面組成不大于10x10m或12x8m的網格(第三類防直擊雷為20m×20m或24m×l6m的網格),防側向直擊雷的防雷措施是通過在建筑幕墻層間部位設置一圈圈閉合的均壓環,然后通過引下線傳到接地裝置。

    查看全文↓ 2018-11-09 00:58:35
  • 143****1559

    應充分利用建筑物的這些裝置,將幕墻豎向龍骨幕墻豎向龍骨幕墻豎向龍骨幕墻豎向龍骨、橫向龍骨橫向龍骨橫向龍骨橫向龍骨和建筑物防雷網接通和建筑物防雷網接通和建筑物防雷網接通和建筑物防雷網接通,連成一個防雷整體,把玻璃幕墻獲得的巨大雷電能量,通過建筑物的接地系統,迅速地輸送到地下,保護玻璃幕墻和建筑物免遭雷電破壞的作用
    防止側擊雷的常見做法是在防止側擊雷的常見做法是在防止側擊雷的常見做法是在防止側擊雷的常見做法是在30m以上的高層建筑玻璃幕墻以上的高層建筑玻璃幕墻以上的高層建筑玻璃幕墻以上的高層建筑玻璃幕墻部位部位部位部位,,每三層設置一圈均壓環每三層設置一圈均壓環每三層設置一圈均壓環每三層設置一圈均壓環,,并和建筑物防雷網及玻璃幕墻自身并和建筑物防雷網及玻璃幕墻自身并和建筑物防雷網及玻璃幕墻自身并和建筑物防雷網及玻璃幕墻自身的防雷體系接通的防雷體系接通的防雷體系接通的防雷體系接通玻璃幕墻豎向主龍骨應視為引下線玻璃幕墻豎向主龍骨應視為引下線玻璃幕墻豎向主龍骨應視為引下線玻璃幕墻豎向主龍骨應視為引下線,豎向主龍骨的跨接用扁鋼制品時截面豎向主龍骨的跨接用扁鋼制品時截面豎向主龍骨的跨接用扁鋼制品時截面豎向主龍骨的跨接用扁鋼制品時截面必須達到必須達到必須達到必須達到100mm2。 滿足機械強度的要求 除焊接方式以外除焊接方式以外除焊接方式以外除焊接方式以外,采用壓接方式其金屬材料厚度應達到采用壓接方式其金屬材料厚度應達到采用壓接方式其金屬材料厚度應達到采用壓接方式其金屬材料厚度應達到4mm。 采用焊接方式要滿足施工規范的要求 圓鋼搭接長度為其直徑的6倍,且雙面施焊;扁鋼搭接長度為其寬度的2倍,且三面施焊;焊接處做防腐處理。 不同金屬壓接,要做防電化腐蝕處理。如:鋼與鋁連接時,鋼要鍍錫;或在鋼、鋁之間加不銹鋼墊片

    查看全文↓ 2018-11-09 00:58:17
  • 144****2444

    建筑幕墻防雷接地規范有如下幾點:
    1.幕墻的防雷設計應符合國家現行標準《建筑物防雷設計規范》GB250057-2010和《民用建筑電氣設計規范》JGJ020216-2008的有關規定。
    2.幕墻的金屬框架應與主體結構的防雷體系可靠連接。
    3.主體結構有水平均壓環的樓層,對應導電通路的立柱預埋件或固定件應用圓鋼或扁鋼與均壓環焊接連通,形成防雷通路。圓鋼直徑不宜小于12mm,扁鋼截面不宜小于5mm×40mm。避雷接地一般每三層與均壓環連接。
    4.幕墻的鋁合金立柱,在不大于lOm范圍內宜有一根立柱采用柔性導線,把每個上柱與下柱的連接處連通。導線截面積銅質不宜小于25 0202IIlljl2,鋁質不宜小于30rrirr12。
    5.兼有防雷功能的幕墻壓頂板宜采用厚度不小于3mm的鋁合金板制造,與主體結構屋頂的防雷系統應有效連通。
    6.在有鍍膜層的構件上進行防雷連接,應除去其鍍膜層。
    7.使用不同材料的防雷連接應避免產生雙金屬腐蝕。
    8.防雷連接的鋼構件在完成后都應進行防銹油漆哦。

    查看全文↓ 2018-11-09 00:58:04

相關問題

  • 防雷接地引下線通常用扁鋼,圓鋼,當然也可以用螺紋鋼(截面要滿足要求),埋在地下的應用熱鍍鋅的扁鋼或圓鋼材料,接地極通常是熱鍍鋅角鋼。

    全部5個回答>
  • 沖擊電流接地的時候,我們要考慮幾個安全值:1、接地電阻值2、跨步電壓值3、接觸電壓值。1、為了使雷電流快速泄放至大地,我們可以增加接地材料與大地的接觸面積(地網面積),為了保證匯流時候的安全性,我們還要對防雷引下線的線徑和材料有所要求,泄流情況的好壞跟當?shù)氐耐寥离娮杪视嘘P(guān),我們所以對接地電阻值有要求,如果電阻太大,泄流情況不理想,常會造成二次雷災,同時接地電阻值的要求也是因為很多設備工作運行的需要。接地的目的不同,對接地電阻值的要求也不一樣,為滿足接地電阻值,根據歐姆定律,應該考慮的接地面積當然也不一樣....2、3、由于土壤電阻率的不均勻分配,在防雷引下泄流入地點周圍會存在跨步電壓,當入地電流很大時,這個跨步電壓也許很危險,所以我們要采取手段來防止這樣的事故,**有效的做法當然是等電位,采用接地均壓網格的方式達到等電位,減小跨步電壓和接觸電壓,這樣,就不會因雷電流的入地泄放而導致危險。

    全部3個回答>
  • 成都經適房滿5年可以上市。那么成都保障房購買條件是什么樣的?有什么要求?搜房網小編為你整理相關知識,以便參考。 經濟適用房擁有有限產權,滿5年上市交易需補繳增值收益的60%。這據了解,限價商品房、經濟適用住房都是政府提供政策優惠、限定套型面積和銷售價格、按照合理標準建設,面向城市中低收入住房困難家庭供應,具有保障性質的政策性住房。我市限價房、經適房在保障對象、戶型面積、上市交易、銷售價格上有所不同。而特別需要明確的是,經適房擁有有限產權,上市交易需補繳增值收益的60%作為土地出讓金,而限價房擁有完全產權,5年后上市交易不用補繳任何款項。 經適房擁有有限產權不滿5年不得上市交易 經濟適用房作為政府的保障性住房,主要用于解決城鎮低收入家庭的住房困難,而為了防止投機情況的發生,在保障性住房上市交易等環節上,成都市主管部門也進行了明確:經適房擁有有限產權,5年后才能上市交易,若上市交易需補繳增值收益的60%。 據了解,按照規定,經濟適用住房自合同備案之日(未備案的以購房家庭第一次辦理產權登記之日)起,不滿5年不得直接上市交易。而5年內購房家庭因特殊原因確需轉讓經濟適用住房的(繼承、遺贈、離婚分割和法院判決除外),由成都市住房保障部門按經濟適用住房原出售價格回購。 “經適房擁有有限產權?!背啥际蟹抗芫窒嚓P(guān)負責人強調說,經濟適用住房自合同備案之日(未備案的以購房家庭第一次辦理產權登記之日)起滿5年的,購房者可申請完善產權或轉讓經濟適用住房。 經適房若要交易 增值收益的60%要上繳 因為經適房擁有有限產權,若需完善產權或滿5年后要上市交易,必須按一定比例補繳土地出讓金。 據了解,按照規定,經濟適用住房上市交易(繼承、遺贈、離婚分割和法院判決除外)或完善產權時應按照不低于計征單價與該經濟適用住房原購房價格差價的60%繳納增值收益,用于補繳土地收益等相關價款,而凡是實際成交價格高于計征單價的,則是按實際成交價與該經濟適用住房原購房價格差價的60%上繳。另外,相關稅費按照有關規定執行。計征單價如何確定?按照規定,計征單價以成都市城鄉房產管理局公布的屆時成都市五城區(含高新區)享受優惠政策普通商品住房標準中,同一環域范圍土地上的普通商品住房平均交易價格為基準,下浮10%。 該負責人舉例說,如一個家庭以30萬元的價格購買一套60平方米的經濟適用住房,5年后上市交易,屆時成都市五城區(含高新區)享受優惠政策普通商品住房標準中,同一環域范圍土地上的普通商品住房平均交易價格下浮10%,測算出該套經濟適用住房價格為60萬元,若實際成交價為50萬元,因低于計征單價,則按照計征單價測算出的60萬元為準,那么該家庭應該上繳60萬-30萬=30萬的60%,也就是18萬元,用于補繳土地收益等相關價款;若實際成交價為70萬元,那么該家庭應該上繳70萬-30萬=40萬的60%,也就是24萬元,用于補繳土地收益等相關價款。 而記者了解到,限價商品房擁有完全產權,而對于它的上市交易,也是明確購房人取得房屋所有權屬證書5年內不得轉讓住房,確需轉讓或再購買其他住房的,由市住房保障機構回購。限價商品房擁有完全產權,在5年內不得直接上市交易,而5年后則可上市交易,不用補繳任何款項。 限價房和經適房 都實行政府定價 今年,成都市已經推出了“清溪雅筑”、“荊竹苑”、“勝天人居”、“東洪廣廈”四個保障性住房項目,共計9084套房源,其房源類型包括了經濟適用房和限價商品房,將滿足不同層次住房困難家庭的需求。 據了解,今年推出的四個經適房項目,戶型面積為60平方米,目前價格尚未確定。據了解,我市經濟適用房的銷售價格是政府定價,按照成本定價的原則,由市物價局會同市住房委員會辦公室在經濟適用住房建設項目銷售之前審定銷售價格,并向社會公布。 而今年我市推出的三個限價商品房項目的銷售價格已經確定。其中,“清溪雅筑”項目的銷售均價為5400元/平方米,“勝天人居”項目的銷售均價為5360元/平方米,“東洪廣廈”項目的銷售均價為5530元/平方米。“限價商品房的銷售價格是按照比同等地段同品質商品住房市場價格低15%—20%的標準確定的?!痹撠?fù)責人說。 記者了解到,這三個限價房房源,其建筑面積從50—90平方米不等,有三種戶型可供選擇,“可以滿足不同需求的家庭購買限價房?!痹撠?fù)責人告訴記者,3人及以上家庭購買面積不超過90平方米、2人家庭購買面積不超過75平方米、單身居民購買面積不超過50平方米,超過限購面積部分,按市場價購買。

  • 依據GB50057-94(2000版)《建筑物防雷設計規范》第三章、建筑物的防雷措施;第二節、第一類防雷建筑物的防雷措施要求,第3.2.1條:防雷電感應的接地裝置應和電氣設備接地裝置共用,其工頻接地電阻不應大于10Ω。第三節、第二類防雷建筑物的防雷措施要求,第3.3.4條:每根引下線的接地電阻不小于10Ω,防直擊雷接地裝置宜和防雷電感應、電氣設備、信息系統等共用接地裝置。第3.3.9條:避雷器、電纜金屬外皮、鋼管和絕緣子鐵腳、金具等應連在一起接地,其沖擊接地電阻不應大于10Ω。架空和直接埋地的金屬管道在進出建筑物處應就近與防雷的接地裝置相連;當不相連時,架空管道應接地,其沖擊接地電阻不應大于10Ω。本規范第.2.0.3條四、五、六款所規定的建筑物,引人、引出該建筑物的金屬管道在進出處應與防雷的接地裝置相連;對架空金屬管道尚應在距建筑物約25m處接地一次,其沖擊接地電阻不應大于10Ω。第四節、第三類防雷建筑物的防雷措施要求,第3.4.2條:每根引下線的沖擊接地電阻不宜大于30Ω。第3.4.9條:避雷器、電纜金屬外皮和絕緣子鐵腳、金具等應連在一起接地,其沖擊接地電阻不宜大于30Ω。

    全部3個回答>
  • 幕墻指的就是建筑的外墻維護,因為不具備有承重的能?,也需要像幕布一樣掛上去,所以又被稱之為是懸掛墻,是現代大型和高層建筑常用的帶有裝飾效果的輕質墻體。通常由鋁合金、玻璃、石材等材料組成,所以在設計的時候,一定要考慮建筑物的結構和建筑物所在的地區。幕墻施工注意事項1、在安裝施工的時候,一定要注重與安全,嚴格執行安全標準,確保施工人員的生命安全。2、做好施工前的準備工作,需要先清理現場,并且檢查所有的材料齊全之后再做施工。3、應根據建筑的特點和要求選擇幕墻的材料,而且還要注意材料的質量和性能。4、幕墻施工質量直接影響到建筑的外觀和使用壽命,因此必須嚴格按照施工規范進行施工。5、灰塵、水汽都會對施工的質量造成一些影響,所以在施工的過程當中環境應保持干燥、清潔。6、施工必須有專業的監督人員進行監督,確保施工質量和安全。