??避雷接地材料是什么啊?

147****8107 | 2018-11-29 21:08:12

已有5個回答

  • 145****8408

    防雷接地引下線通常用扁鋼,圓鋼,當然也可以用螺紋鋼(截面要滿足要求),埋在地下的應用熱鍍鋅的扁鋼或圓鋼材料,接地極通常是熱鍍鋅角鋼。

    查看全文↓ 2018-11-29 21:09:54
  • 134****1977

    **好的是裸銅纜或銅排,但是成本高

    查看全文↓ 2018-11-29 21:09:49
  • 154****7030

    1、接地裝置由垂直接地體和水平接地體組成,垂直接地體采用50*50的角鋼、水平接地體采用40×4的扁鋼;2、接地裝置由垂直接地體和水平接地體組成,垂直接地體采用50*50的角鋼、水平接地體采用40×4的扁鋼;3、垂直接地體間距為5.0m,垂直接地體長度為2.5m,接地體埋設深度應大于0.5m;PS:如果是感應雷接地一般可以用建筑物內鋼筋做接地。

    查看全文↓ 2018-11-29 21:09:42
  • 148****6312

    鋅基合金銅接地棒、鋅基合金銅接地卷線和鋅基合金銅接地線產品。特點有:卓越導電性、優異防腐性、陰極保護。

    查看全文↓ 2018-11-29 21:09:34
  • 138****1020

    熱鑄鋅覆鋼接地棒接地線(包括卷線產品)與套管式鋅覆鋼接地棒接地線兩大類。
    性能特點:高效導電性、優異防腐性、陰極保護。

    查看全文↓ 2018-11-29 21:09:18

相關問題

  • 根據《建筑物防雷設計規范》GB50057-1994,幕場防側擊措施如下:一類防雷建筑物從30m起每隔不大于6m沿建筑物四周設水平避雷帶并與引下線相連,30m以上幕墻的金屬物與防雷裝置連接。二類防雷建筑物45m以上,三類防雷建筑物60m以上幕墻的金屬物與防雷裝置連接。一類防雷建筑的避雷網格:5m×5m或6m×4m。二類防雷建筑的避雷網格:10m×10m或12m×8m。三類防雷建筑的避雷網格:20m×20m或24m×16m。三類防雷建筑的接地電阻應小于10歐。 二類防雷接地電阻不大于4歐,幕墻長按二類防雷建筑設計避雷。

    全部5個回答>
  • 沖擊電流接地的時候,我們要考慮幾個安全值:1、接地電阻值2、跨步電壓值3、接觸電壓值。1、為了使雷電流快速泄放至大地,我們可以增加接地材料與大地的接觸面積(地網面積),為了保證匯流時候的安全性,我們還要對防雷引下線的線徑和材料有所要求,泄流情況的好壞跟當地的土壤電阻率有關,我們所以對接地電阻值有要求,如果電阻太大,泄流情況不理想,常會造成二次雷災,同時接地電阻值的要求也是因為很多設備工作運行的需要。接地的目的不同,對接地電阻值的要求也不一樣,為滿足接地電阻值,根據歐姆定律,應該考慮的接地面積當然也不一樣....2、3、由于土壤電阻率的不均勻分配,在防雷引下泄流入地點周圍會存在跨步電壓,當入地電流很大時,這個跨步電壓也許很危險,所以我們要采取手段來防止這樣的事故,**有效的做法當然是等電位,采用接地均壓網格的方式達到等電位,減小跨步電壓和接觸電壓,這樣,就不會因雷電流的入地泄放而導致危險。

    全部3個回答>
  • 防雷裝置竣工驗收應當提交以下材料: (一)《防雷裝置竣工驗收申請書》; (二)《防雷裝置設計核準書》; (三)防雷工程專業施工單位和人員的資質證和資格證書; (四)由省、自治區、直轄市氣象主管機構認定防雷裝置檢測資質的檢測機構出具的《防雷裝置檢測報告》; (五)防雷裝置竣工圖等技術資料; (六)防雷產品出廠合格證、安裝記錄和由國家認可防雷產品測試機構出具的測試報告。

    全部4個回答>
  • 防雷接地的主要作用如下:為了使接閃器截獲直接雷擊的雷電流或通過防雷器的雷電流安全泄放入地,以保護建筑物,建筑物內人員和設備安全的接地成為防雷接地。另外,高壓線上的避雷線是用于防止高壓線被雷擊的架空地線,它的兩端都是接地,也是一種防雷接地。一般認為雷電放電機制可用電流源等效、接地電阻越小雷電流產生的電源也越低,雷擊的危害就越小。所以只要盡可能降低接地電阻。

    全部3個回答>
  • TN--S系統,;就是整個系統中的中性線與保護線是分開的。。。TN-C系統是指就是整個系統中的中性線與保護線是合一的,。。。。TN--S--C系統是指系統中的一部分線路中性線與保護線是合一的,一部分是分開的。。。。TT系統是指電力系統有一點直接接地。電器裝置的外露可導電部分通過保護接地線接至與電力系統無關的接地極上的。。。。。在就是IT系統是指電力系統與大地不直接接地,電器裝置外露可導導電部分通過保護線與接地極連接的。。。以前的,住宅供電系統國家是要求做TN--C系統,但現在要求是做TN--S系統的。。。。

    全部3個回答>