久久人人爽,人人片av,精品国产自线午夜福利,久久国产精品偷,久久久久国产精品人妻aⅴ网站 ,好大好硬好深好爽想要av

吉屋網 >房產問答 >其他 >其他 >詳情

高樓層噴淋末端水壓正常值是多少呢?

152****7504 | 2019-05-05 21:05:20

已有5個回答

  • 157****4005

    《噴規》
    表5.0.1**后一行注:。
    9. 1. 4 系統設計流量的計算,應保證任意作用面積內的平均噴水強度不低于本規范表5.0.1和表5.0.5-1~表5.0.5-6的規定值。**不利點處作用面積內任意4只噴頭圍合范圍內的平均噴水強度,輕危險、中危險級不應低于本規范表5.0.1規定值的85%;嚴重危險級和倉庫危險級不應低于本規范表5.0.1和表5.0.5-1~表5.0.5-6的規定值。

    這兩項規定就是**不利點處噴頭處壓力必須要滿足噴水強度的相應要求。但噴水強度達到要求,系統**不利點處噴頭處工作壓力也不應低于0.05MPa。

    查看全文↓ 2019-05-05 21:06:02
  • 152****0852

    靜態下,壓力值應不小于0.15MPA,末端試水試驗時,不應小于0.8MPA。

    查看全文↓ 2019-05-05 21:05:56
  • 134****4599

    10kg=1.0Mpa,樓高70米,忽略橫管和彎頭,即0.7Mpa,所以末端壓力2、3公斤是正常的,大約就是0.2~0.3Mpa。希望我的回答對你有幫助!

    查看全文↓ 2019-05-05 21:05:50
  • 141****9153

    這問題太籠統了吧,沒有樓層高度,沒有管道大小,沒有用戶用水量等等,鬼才知道水壓大小

    查看全文↓ 2019-05-05 21:05:44
  • 155****6950

    **末端好象是不小于0.05MPa,可以看自動噴水滅火設計規范。

    查看全文↓ 2019-05-05 21:05:39

相關問題

  • 室外消火栓的公稱壓力可分為1.0 M Pa和1.6 M Pa兩種。其中承插式的消火栓為1.0 M Pa、法蘭式的消火栓為1.6 M Pa。室內消火栓的公稱壓力為1.6 M Pa。

    全部3個回答>
  • 【24層自來水正常水壓】根據國家規定,管網末梢供壓是0.14Mpa,在住戶家中(末梢)自來水管網壓力達到0.14兆帕即為合格。【相關國家規定】1、國家規定住宅的供水壓力不得超過0.35MPa,也就是三十五米,還要扣除**不利點衛生器具用水的十米水頭以及管道的水頭損失,**后就是要看當地供水單位提供的壓力是多少了?、 一般認為0.1Mpa=10米,國家規定的管網末梢供壓是0.14Mpa,按照國家標準和行業社會承諾,自來水管網壓力達到0.14兆帕即為合格,換算成通俗的說法就是,只要自來水的壓力能保證上了四層的地面高度,就算是合格了。3、如果是高層建筑,自來水必須要經二次加壓供給,那么末梢水壓就會大大增加,一般是物業根據需要將水壓調控在規定范圍以內。

    全部5個回答>
  • 我聽說容積率是衡量建筑密度的指標,但具體正常值是多少,我也不太清楚??赡茏≌蜕虡I(yè)項目的標準不一樣吧。

    全部5個回答>
  • 解決辦法:高層建筑供水的現狀是普遍采取二次加壓的方法滿足高層用水。根據建筑物的高度,采取分區供水( 低區、高區或低區、中區、高區)的方法。低區可以充分利用市政管網壓力來滿足低區用戶用水,不需要二次加壓,而中、高區則必須通過二次加壓設備才能保證用水。高樓高層水壓不足怎么辦?2可以采用二次增壓供水方式,二次增壓設備是目前**安全的也是**節能的供水方式。二次供水本身不具有安全性,其安全性則表現在了二次供水技術與設施設備上。像無負壓供水設備、箱式無負壓供水,變頻恒壓供水設備等均為新型的二次供水設施,設備性能本身就杜絕了供水污染,設備的系統管理、集中供水在保證正常供水的前提下提高了安全性。

    全部3個回答>
  • 室內采暖系統強度試驗合格標準:對普通鑄鐵散熱器系統試驗壓力不宜超過0.6MPa,穩壓10min,觀察各接口絲扣、閥門壓蓋等處無滲漏,壓降不超過0.05MPa,即為合格。以上是對暖氣打壓的相關資料中規定的,于所在樓層無關,你做為參考吧。ppr管道測試壓力8公斤,測試時間1小時,壓力損失不大于0.5公斤。

    全部3個回答>