  • 147****1398

    防雷裝置竣工驗收應當提交以下材料:
    (一)《防雷裝置竣工驗收申請書》;
    (二)《防雷裝置設計核準書》;
    (三)防雷工程專業施工單位和人員的資質證和資格證書;
    (四)由省、自治區、直轄市氣象主管機構認定防雷裝置檢測資質的檢測機構出具的《防雷裝置檢測報告》;
    (五)防雷裝置竣工圖等技術資料;
    (六)防雷產品出廠合格證、安裝記錄和由國家認可防雷產品測試機構出具的測試報告。

    查看全文↓ 2018-11-28 21:37:17
  • 135****0676

    如果是危險品廠房是屬于第一類防雷建筑的,要在建筑外另設防雷裝置,需要安裝避雷針。

    如果是普通廠房(第二類防雷建筑,第三類防雷建筑),如果是彩鋼結構的,可以利用屋頂鋼板做避雷裝置,但是彩鋼的厚度必須大于4mm,其他可以在屋頂敷設10mm熱鍍鋅圓鋼。國家規定必須大于8mm,但是現在建筑材料供應商很多都是非標注(非國家標準)所以建議購買10mm。也可以在屋頂上采用40*4熱鍍鋅扁鐵作為避雷帶.

    普通廠房也可以采用避雷針做接閃用。主要根據材料的預算,廠房結構、廠房建筑的風格而定。如果算下來是第幾類防雷建筑,同時根據防雷類別要設置避雷網格的。

    避雷針(避雷帶)把雷電印向自身,然后通過引下線和接地裝置把雷電流泄入大地,以此保護房子免遭雷擊。但如果避雷針出現銹蝕現象,或者引下線斷了,必須進行更換,否則可能反而會主動引來雷擊。引下線要有足夠的強度,耐腐蝕、耐熱;不得用鋁線做引下線;要教育孩子不要拉引下線玩。
    為了防止跨步電壓傷人,接地裝置距建筑物的出入口和人行道的距離不應小于3米。

    查看全文↓ 2018-11-28 21:37:10
  • 158****3659

    輕鋼結構建筑物的防雷及接地
    1 接閃裝置
    根據輕鋼結構建筑物的特點,輕鋼結構建筑物的屋頂顯然不適合安裝高大沉重的避雷針在此類建筑物上,而《建筑物防雷設計規范(2000年版)》(GB 50057—94)第4.1.4條給出了金屬屋面作為建筑物(第一類防雷建筑物除外)防雷接閃器的四個要求。
    輕鋼結構建筑物的圍護系統為非燃體,當利用金屬板做接閃器時,厚度不應小于0.5mm即可。規范針對金屬板下面有無易燃品的不同情況,對金屬板的厚度做了不同的要求,明確規定“金屬板下面無易燃品時,其厚度不應小于0.5mm”。讓我們看看四種保溫芯材的物理特性。硬質聚氨脂屬B1級建筑材料,導熱系數為0.016~0.025,為難燃體;聚苯乙烯屬阻燃型材料,氧指數不小于30,導熱系數為0.029,為阻燃自熄型;巖棉屬于不燃燒材料,導熱系數為0.044;玻璃絲棉屬A級建筑材料,導熱系數為0.038~0.042,為非燃燒體。另外,保溫芯材所用粘膠劑也是阻燃型。 規范中四個要求的第三條不再考慮。
    電氣設計人員引用標準做法時應注意。避雷帶網格大小應該按規范的要求和各類建筑物的防雷類別嚴格對應,施工圖紙應當按規范劃分的標準難確標注。從結構專業角度出發,屋面板的厚度選擇一般考慮三個因素:第一是風荷載;第二是雪荷載;第三是擦距。所以,不同地域可能所選的屋面板厚度就不一樣,電氣設計人員需要和結構專業及時溝通,厚度滿足規范要求時,再考核其他條件。比如在新疆。檁距在1.5m左右時,屋面面板厚度一般為0.6mm,底板厚度一般為0.5mm,是滿足規范的厚度要求的。若厚度不滿足要求怎么辦?則應該參考國家標難圖集《壓型鋼板、夾芯板屋面及墻體建筑構造》(01J925-1)做避雷帶,其中壓型鋼板屋面避雷帶的細部做法參見48頁,夾芯板屋面避雷帶的細部做法參見66頁。此圖集是建筑專業圖集,電氣設計人員較少接觸,而國家標準圖集《建筑物防雷設施安裝》(99D501-2)和《利用建筑物金屬體做防雷及接地裝置安裝》(03D501-3)都沒有輕鋼結構屋面避雷帶的細部做法。
    輕鋼結構建筑物的圍護系統連接方式一般為咬合或者搭接。無論是壓型鋼板還是夾芯板,其外觀都是瓦楞形的。在施工中,采用搭接時的搭接長度至少要達到一個波峰或波谷,超過100mm則完全滿足規范的要求。
    另外,規范注釋提到“薄的油漆保護層”不算是絕緣被覆層。因此,可以認為彩色涂層鋼板無絕緣被覆層,而鍍鋅鋼板則更是電的良好導體。所以,作者以為《建筑物防雷設計規范(2000年版)》(GB 50057-94)第4.1.4條的第四個要求也是滿足的。
    綜上所述,作者認為厚度達到0.5mm的輕鋼結構建筑物的屋面夾芯板(或壓型鋼板)可以作為接閃器。
    2 引下線
    輕鋼結構建筑物的主鋼架、次構件、圍護系統在施工中已經作了可靠的連接,形成了持久的電氣通路。因此,只要設置了可靠的接地裝置,就可以按跨度將鋼柱作為引下線。這一點,《建筑物防雷設計規范(2000年版)》(GB 50057-94)第4.2.3條已經作了規定。當然,規范對各類防雷建筑物的引下線間距做了要求,不過在土建施工時,只要所有的鋼柱和接閃器、接地裝置做了可靠連接,那么它們都是引下線,實際效果超過了規范的標準。
    針對《建筑物防雷設計規范(2000年版)》(GB 50057-94)第4.2.5條的規定,即是否要對地上1.7m至地下0.3m一段作為引下線的鋼柱采取保護措施,筆者認為沒必要。第一,不用擔心鋼柱容易受到機械損壞;第二,從輕鋼結構的建筑體系看,距地有1.2m高的磚墻或者加氣混凝土砌塊,對人身接觸有一定的防護;第三,鋼柱本身做了防腐處理,含絕緣被覆層,也起到一定的防護作用。另外,此條規定的條文說明指出它適合設斷接卡子的情況,而根據規范第4.2.4條,當利用鋼柱做引下線同時采用基礎接地體時是可以不設斷接卡的。
    3 接地裝置
    現行設計中,一般將基礎鋼筋作為自然接地體,用40mmx4mm的鍍鋅扁鋼將其連通,并施行總等電位連接。這樣進行處理,接地電阻很小,一般容易達到設計要求。在設計中應當注意,應在室外合適位置預留接地連接板,做法可以參考國家標準圖集《接地裝置安裝》(03D501-4)。這樣,當接地電阻值達不到要求時,施工單位可以方便地連接人工接地體和測試接地電阻值,這一點應當在設計圖紙中有所體現。
    另外,在設計圖紙中,不能泛泛而談“利用建筑物基礎鋼筋做自然接地體”。前面已經提到,輕鋼結構建筑物在基礎施工時需預埋地腳螺栓,加墊片后才能和鋼柱相連。須知預埋的接地螺栓本身和基礎鋼筋是沒有電氣連接的!所以,土建施工時可用不小于F10鋼筋或圓鋼將基礎鋼筋和接地螺栓可靠焊接,具體做法參見國家標準圖集《利用建筑物金屬體做防雷及接地裝置安裝》(03D501-3)的17頁。這樣,從接閃器到引下線,再到接地裝置,雷電流才具備完整的泄放通道。這樣做還不夠,還應該用短鋼筋和基礎鋼筋可靠焊接,并引出基礎外,供連接接地環網,方有利于降低自然接地體的接地電阻值和實施有效的等電位連接。這一點對于設置獨立基礎的輕鋼結構建筑尤其重要,所以有必要在設計圖紙中交代清楚。
    如果忽視了輕鋼結構建筑物接地裝置的特殊性,即基礎鋼筋和接地螺栓本身并沒有電氣連接這一事實,造成的后果則是整個建筑物沒有可靠的接地網。采取的補救措施是用40mmx4mm的鍍鋅扁鋼做等電位環網,鍍鋅扁鋼過鋼柱時應和柱底腳板下側可靠焊接,這樣,鍍鋅扁鋼充當了接地極和接地線的雙重角色。除等電位接地環網沿建筑物外圍敷設一周外,在建筑物內還應該按跨度設置均壓網格,不但降低跨步電壓,保護人身安全,而且有利于工業廠房生產設備就地實施等電位連接,縮短等電位連接線的長度。

    查看全文↓ 2018-11-28 21:36:57
  • 158****0153

    常見接地有防雷接地、設備接地、防靜電接地,三者**好不要混用,容易引發事故,比如防雷的跨步電壓很強,做防靜電接地就要離防雷接地,設備接地距離20M。
    這些都有標準要求,包括接地樁材料、埋設等具體參數要求,參考國家相關標準吧。但愿能幫助你,有用望采納答案!